Hur stor tråd och panel ska jag använda för en garagepanel?

0

Jag har en 100 amp service kör från min huvudsakliga 200 amp service på huset kör till poolen byggnad. Jag vill springa el från poolbyggnad under jord till ett fristående garage. Jag undrar vilken tråd som ska köras och vilken amp panel i garage. Garage skulle använda vissa lampor, dörröppnare och köra 120 v-utrustning som luftkompressor, flussvältare, liten propan reznorvärmare och bordsåg, vanligtvis inte alla samtidigt.

    
uppsättning John Jazwinski 21.10.2018 19:25

1 svar

1

Du har inte sagt mycket om underpanelen i poolen, och det skulle vara trevligt att ha 100A i garaget med de planer du har, och de planer som automakers har för framtida fordon.

Så jag skulle helt enkelt förlänga poolkretsen som 100A. Du kan bara göra det med lugning - du behöver inte lägga till en skrymmande strömbrytare i den potentiellt lilla poolpanelen, eftersom 100A huvudbrytare som matar poolen kommer att också skydda körningen till garaget , är alla 100A.

100A matare är typiskt # 1 Aluminium, om du inte äger en kopparmruva, i vilket fall # 3 koppar är tillräckligt. Jag är inte en fläkt av koppar eftersom de flesta skarvar och underpanelklackar är galvaniserad aluminium, och varför introducera olika metaller och betala mer för privilegiet?

På garagepanelen ser jag ett behov av minst 14 utrymmen (förutsatt att du går ut på 240V kompressor, bordsåg och svetsare, plus 4 120V kretsar plus två 240V EV laddare. Det värsta misstaget du kan göra är kort om dig själv på brytareutrymmen, så tänk stort - som 30 utrymmen. Du behöver en avstängningsbrytare i garagesubpanelen, och vanligtvis väljer du bara huvudbrytare paneler men förstärkaren spelar ingen roll . 30 rymdpaneler har vanligtvis 150-200A huvudbrytare, vilket är bra.

Lita aldrig på "dubbla saker" -brytare för att lösa problem med hela panelen. De flesta breakers dessa dagar måste vara AFCI och / eller GFCI, och de är helt enkelt inte tillgängliga i dubbla saker.

Det skulle säkert vara trevligt om poolpanelen hade "thru lugs" för vidarekoppling till garaget. Tänk på att byta poolpanel för en med lugs.

    
svaret ges 22.10.2018 01:47