Jag håller med ThreePhaseEel och skulle lägga till några saker:
Kontrollera att mataren är 4 ledningar eftersom det är en ny installation. Två hots, en neutral och en mark. Ledarna måste bedömas för direkt begravning.
Enligt tabell 310.15 (B) (16) i National Electrical Code # 4 Aluminium vid 75 ° C klassificeras för 65 ampere av ström. I avsnitt 240.4 (B) kan du använda nästa högre standardstorlek i detta fall. Eftersom 65 ampere inte motsvarar en standardstorlek kan du då använda en 70 amp brytare. Eftersom en 70 amp-brytare och en 50 ampare kommer att vara samma pris kan du använda 70-ampullen så länge som underpanelen är märkt för 70 ampere eller mer. Vanligtvis skulle detta vara en 100-amp subpanel eftersom dessa endast kommer i vissa standardstorlekar.
Som Harper påpekar i kommentarerna bör din första delpanel inte matas av flera brytare. Detta är en kodöverträdelse och säkerhetsproblem. Oavsett vilken delpanel som är klassificerad för, bör du mata den med större tråd som är märkt för den strömmen från en brytare som är stor för den panelen. Dina ledare måste vara dimensionerade för brytaren storlek. I huvudsak bör du minska detta flöde till en enda brytare, t.ex. en enda 100 amp brytare som matar en 100 amp subpanel med 100 amp tråd. Detta skulle ha en extra fördel med att öppna ytterligare 4 luckor i huvudpanelen.
Lycka till och vara säker!