Bågfelbrytare i underpanel, gris till neutral buss eller jordbuss?

4

Jag ersatte nyligen en bågfelbrytare i vår underpanel som jag trodde var felaktig (det fortsatte att trippla i konstiga intervaller runt när jag lade till en ny dimmer, men jag hittade inga problem med min dimmerinstallation, karmatisk felriktning på jobbet) .

När jag öppnade underpanelen fann jag dock att den gamla bågfelsbrytaren hade sin pigtail knuten till jordbussen snarare än den neutrala bussen på andra sidan av delpanelen (som jag tog fel , som beskrivs i denna annan fråga ). Grisstången var tillräckligt lång för att nå någon sida, så innan jag bytte ut det, flyttade jag grisstången till den neutrala bussen. Drivs back up, men inte bra, det var fortfarande strax snubblar. Tydligen bekräftar jag min hypotes om en felaktig brytare. Jag installerade ersättningsbrytaren (i själva verket en kombinations-GFCI / AF) med pigtailen bunden till den neutrala bussen per instruktioner och det arbetade omedelbart utan problem (eller åtminstone utan att tar problemet).

Kort efter midnatt samma natt vaknade min fru och jag till utloppet bakom (tyget) huvudet av vår säng och knuffade. Jag gick genast och stängde av den nya brytaren och drog utloppet ut för att säkerställa att inget var i brand.

Huset är inte bränt, men jag är ganska förvirrad på varför ljusbågen inte gick ut. Jag känner mig illa för att anbringa en uppenbarligen felaktigt kopplad brytare som försökte rädda mitt liv och sätta på plats en ond och dyr ersättning böjd vid min förstörelse.

Så ska pigtailen vara ansluten till markbussen eller den neutrala bussen i underpanelen? Är det möjligt att det bara finns något annat fel i denna delpanel eller med den nya brytaren? Vad gick fel här?

Orelaterad med min fråga, men för nyfiken, kabeln som kommer in i utloppslådans botten är på något sätt full av vatten. Ja, vattnet brinner upp från inuti kabeln . Inte tillräckligt för att dribla in i lådan, men allt papper inuti är blött och det finns en liten pool mellan ledningarna. Jag misstänker att den är relaterad till den senaste ombyggnaden av det intilliggande mästarbadet (det var en takläcka som skapades under arbetet som påstås fixat). Den intermittenta tripping av den gamla brytaren, i efterhand, korreleras med stort regn (inte ovanligt i Oregon).

Uppdatering:

Jag hittade vattentillgångspunkten. Det finns ett utomhusuttag på samma sida av huset som den som misslyckades inuti. Tydligen matade denna inomhuslåda den yttre. Jag hade redan tittat på utomhuslåda, men det verkade torrt. Men så snart jag lossnade bottenskruven som håller behållaren i, kom vatten att hälla ut. Kabelns inuti ände hade nedsänkts i vatten, men hade uppenbarligen inga nick i trådmanteln. När det här vattnet var ont på insidan låg det smart för ett nick i den heta tråden från elva år sedan när huset byggdes. Som firande av att lokalisera det länge förlorade nicket i tråden, släckte vattnet och kabeln en fyrverkeri på sen kväll.

Jag har förseglat utomhusbehållaren och lämnat den frånkopplad från strömmen eftersom de inte går överens. Jag ska försöka dra en ny kabel genom när den slutar regna någon gång i augusti nästa år.

Jag byter ut den onda brytaren, men som sin egen testknapp fungerade bra har jag ingen möjlighet att säkert prova den nya i en riktig situation.

Jag är glad över allt detta för att jag fick rättfärdiga för min fru inköp av en Fluke-tongenerator och sond. Eftersom du vet, våra liv var på spel.

    
uppsättning Samuel 23.11.2016 21:42

1 svar

3

Den vita pigtailtråden som kommer från AFCI ska anslutas till baren neutral . Det borde fungera på något sätt, eftersom neutralen och marken är bundna vid tjänsteingången och vid transformatorn, men genom att använda marken som den var introducerar strömmen till jordledaren som inte borde vara där.

Jag är inte säker på varför den nya brytaren inte fungerade som avsedd, men det verkar som att den gamla fungerade ordentligt. Det verkar som att kabeln matar den plugg som har skadat isoleringen. Det verkar också som om det kommer i kontakt med en betydande mängd vatten och att vattnet suger upp det torra pappret i utloppslådan. Om isoleringen på ledarna är skadad kan den fukten skapa ett högt motstånd kort mellan två eller flera ledare.

    
svaret ges 24.11.2016 00:04