Pooler är oftare svåra än inte - även för proffsen
Artikel 680 i NEC omfattar simbassänger och liknande konstruktioner. Det är tyvärr en av de mer komplexa artiklarna i NEC, och sålunda lätt att få fel, även för proffs. Uppmärksamhet på detaljer är kritisk här, eftersom även relativt små chocker i en pool kan leda till dödlig elektrisk stötdämpning.
Med det sagt är det inte ett omöjligt DIY jobb, speciellt med tanke på vilken typ av pool du har. Din pool är verkligen en lagrad typ på grund av sin tygförpackning, även om den överskrider 42 "djupgränsen som annars är inställd i NEC - det här är inte klart på grund av definitionskonflikter i 680.2, men att tolka detta som en permanent installerad pool skulle orsaka en röra som försökte tillämpa flera kodkrav (till exempel full equipotental bonding av poolen och omgivande mark) till denna situation.
Din plan med ledningen är bra
Din plan med PVC-ledningen är mer än bra, och att sätta in en tillräckligt stor rörledning (3/4 "på ett minimum) kommer att leda till framtida expansion om en annan krets måste köras till poolen. Du behöver för att tillhandahålla en switchad behållare matad från belastningssidan till den GFCI du installerar, dock - för att uppfylla kraven i kopplingskrav i 680.12. Men i brukskåmar och icke-metalliska väderbeständiga lådor bara gå upp till 2 gäng, omkopplade GFCI / behållare kan inte anslutas för att stänga av behållaren medan belastningsterminalerna är på, väderbeständiga brytare / kärlkombinationer är inte något att börja med, och moderna GFCI blir grumpiga när placeras på lastsidans sida (du måste återställa GFCI varje gång du slår på strömbrytaren).
Med tanke på allt det skulle jag använda en väderbeständig dubbelbana (FD) rörlås säkert monterad till ett inlägg i marken mellan 6 'och 20' från poolens kant och ge GFCI-skydd på panelen med en GFCI-brytare - - Ett gäng är en standard väggbrytare, medan det andra gänget är en standard duplexadapter som är kopplad till halvbrytaren av väggströmbrytaren. På så sätt kan en halv kopplas ur så att den kan användas för poolpumpen, medan den andra hälften ger ström medan poolpumpen är urkopplad (för belysning, underhåll eller användningar som inte är relaterade till poolen).
Filterpumpen kopplas sedan in i den här omkopplade behållaren, och hela dubbelsegmentet är under ett dubbelt gångjärn som inte är i bruk, vilket också väderbeständar strömbrytaren. Också glöm inte att borra ett 1/8 "avloppshål i botten av FD-rutan så att det vatten som kommer in kan gå ut och så att trycket inuti lådan och ledningssystemet kan jämföras med det omgivande barometriska trycket , vilket minskar drivkrafterna för vattenläckage över lådan och förseglingstätningar.
Sist men inte minst, glöm inte att slå en "GFCI Protected" etikett på behållaren!