Best sätt att förlänga 30A 120v-krets över 300 fot?

2

Jag har en gammal ladugård som jag skulle vilja ge el.

Problemet är att ladan ligger ungefär 300 meter bort. Jag förstår att spänningsfallet över 300 fot är ganska signifikant. Att köpa tjockare tråd för att passa spänningsfall av den storleken kan vara mycket dyrt, och jag måste ta reda på hur man avslutar slutet i panelen vid en sådan tjock mätare.

Används en transformator i båda ändar en bärbar / smart lösning? Skulle du använda två ledare parallellt är det ett bättre eller säkrare alternativ?

Hur är något som detta gjort normalt?

    
uppsättning Ace 07.04.2015 03:06

4 svar

0

Använd Tabell 8 i NEC: s kapitel 9 tillsammans med Ohms lag (den maximala droppe som allmänt tillåts genom god praxis på en grenkrets är 5% eller 6V på en 120V-krets) ger dig en minsta trådstorlek på 6AWG i koppar eller 4AWG i aluminium.

Med tanke på att 6/2 UF är $ 3.00 en fot på den blå borgen och 14/3 UF är $ 0.87 en fot på den blå borgen , ser transformatidén ut som ett bra alternativ tills du inser hur mycket 3,6 kVA of transformer kostar dig - nästan $ 600 via McMaster-Carr, som är den billigaste leverantören jag kunde hitta , med en alternativ del tillgänglig för ca $ 650 via Platt Electric Supply .

Även om 240V tappas på huset (källan) änden av det här istället för 120V (så du behöver bara en transformator) - du skulle ändå vara ut en bra $ 850, vilket kan jämföras med att bara begrava 6/2 UF . En ytterligare nackdel som skapas av transformatorns idé är det extra arbetet med att skapa ett separat avledt system i ladan (utrustningens jordningsarrangemang blir ... funky, se NEC 250.30 för detaljer), så enkelt begrava 6/2 UF kommer att vara ditt bästa alternativ.

Att avsluta det i panelen? Oroa dig inte om det! Huvudklackarna på ett panel kommer lätt att acceptera 6AWG! Om du inte använder ett panelkort (eftersom det här är en enda grenkrets som matar uthus), använd bara lämpliga wirenuts för att gräva 6AWG UF till en längd på 10AWG för inomhusgrenskretsen i ladan.

    
svaret ges 08.04.2015 03:06
0

Koncentrisk-neutral kabel är relativt billig och är avsedd för direkt begravning. Personligen skulle jag få 2 AWG-grejer men det kan vara mer pengar än vad du vill spendera.

Observera att du måste köra markstänger i ladan. Två stavar minst 6 meter från varandra bör vara bra.

Var noga med att begrava det tillräckligt djupt och sätt ett tryckbehandlat bräda över toppen av kabeln innan du staplar smutsen bakåt på toppen.

    
svaret ges 07.04.2015 03:17
0

Jag tror att du komplicerar denna fråga något. Det skulle ha varit till hjälp att veta belastningsfördelningen vid ladugården, lamporna, motorerna, antalet kretsar etc. Generellt körs två # 4-ledare för kraft och neutralt och # 10 för jord bör fungera mycket bra för konventionell lastning. Det kanske är billigare lösningar men mer detaljer skulle behövas.

    
svaret ges 07.04.2015 06:43
-1

Du kan överväga att distribuera 240V till ladan. Vid lada använd en 240-120V isoleringstransformator. Halvering av strömmen eliminerar 3/4 av strömförlusten. utan mycket komplexitet.

I Storbritannien är dessa transformatorer allmänt tillgängliga, så rimligt prissatta - vanligtvis i tuffa, gula vattentäta höljen som används i farliga miljöer som byggarbetsplatser. Detta möjliggör användningen av 110V verktyg för att minimera risken för snitt eller krossade kablar. Om dessa är tillgängliga lokalt för dig låter de perfekt för en ladugård.

    
svaret ges 07.04.2015 11:39