Använd Tabell 8 i NEC: s kapitel 9 tillsammans med Ohms lag (den maximala droppe som allmänt tillåts genom god praxis på en grenkrets är 5% eller 6V på en 120V-krets) ger dig en minsta trådstorlek på 6AWG i koppar eller 4AWG i aluminium.
Med tanke på att 6/2 UF är $ 3.00 en fot på den blå borgen och 14/3 UF är $ 0.87 en fot på den blå borgen , ser transformatidén ut som ett bra alternativ tills du inser hur mycket 3,6 kVA of transformer kostar dig - nästan $ 600 via McMaster-Carr, som är den billigaste leverantören jag kunde hitta , med en alternativ del tillgänglig för ca $ 650 via Platt Electric Supply .
Även om 240V tappas på huset (källan) änden av det här istället för 120V (så du behöver bara en transformator) - du skulle ändå vara ut en bra $ 850, vilket kan jämföras med att bara begrava 6/2 UF . En ytterligare nackdel som skapas av transformatorns idé är det extra arbetet med att skapa ett separat avledt system i ladan (utrustningens jordningsarrangemang blir ... funky, se NEC 250.30 för detaljer), så enkelt begrava 6/2 UF kommer att vara ditt bästa alternativ.
Att avsluta det i panelen? Oroa dig inte om det! Huvudklackarna på ett panel kommer lätt att acceptera 6AWG! Om du inte använder ett panelkort (eftersom det här är en enda grenkrets som matar uthus), använd bara lämpliga wirenuts för att gräva 6AWG UF till en längd på 10AWG för inomhusgrenskretsen i ladan.