7

Innan jag omplacerade vardagsrummet ersatte jag två 15A uttag som tidigare dolts. (De nya försäljningsställen är det slag som barnen kan sätta på saker i.) Efter att jag gjort det upptäckte jag eller återupptäckte efter att ha glömt att kretsen verkar vara överflödig. Jag kan inte få båda 15A-kretsarna att stanna uppe. Om du slår på en stund medan den andra är på gör den andra popen.

Nu, som jag sa, kan jag inte komma ihåg om jag upptäckte detta tidigare och glömde det. Huset kan stå som omkopplas med en ny låda, men det är en galen rördröm som inte kommer att öka värdet till hemmet. Avsedd det, borde jag vara oroad här? Ska jag ersätta de två kretsarna? Misstänker jag hur dessa kretsar fungerar? Tillåt detta par 30A? Säkerligen inte. Jag dubbelkontrollerade mitt arbete med försäljningsställena.

    
uppsättning giromide 19.02.2012 00:08

2 svar

11

Någonstans har kretsarna varit överbryggade där de inte borde vara. Och om kollarna är ute av fas med varandra, så vrider de dem båda, skapar en direkt väg från en het till den andra, och en kort som snubblar din brytare.

Om du ser denna typ av kabelförlängning är det säkert säkert andra som också finns där, och den rätta lösningen är att städa ditt hus, hitta alla dolda korsningar, brandfel och andra kabeldragningar, och sannolikt rewire hela röra.

Eftersom du sannolikt kommer att ignorera den rådgivningen, hitta mittpunkten mellan dessa två kretsar, bryt den in i två genom att lossa laddningsanslutningen från uttagen på vardera änden av de två kretsarna, märka linjen och bind den heta och neutrala ihop på varje ände av den frånkopplade linjen så att ingen återkopplar kretsen oavsiktligt. För att hitta mittpunkten, börja lossa ena sidan av ett uttag och se vad som fortfarande fungerar när du slår på en av de två kretsarna. Och se till att barnen inte försöker sätta saker i butikerna medan du testar.

    
svaret ges 19.02.2012 02:36
3

Var en av uttagen byta? Titta på de uttag som du tagit bort och se om mässingsstången som förbinder de två sidorna i duplexuttaget klipptes (på sidan av skruvarna som du ansluter ledningarna till). Om så är fallet måste du göra samma sak för att separera kretsarna. Man kan vara "het" och den andra bytte och matas från olika brytare.

Du kan kanske testa den här teorin genom att stänga av väggkontakten som tidigare kunde styra uttaget. Om det stoppar det är det förmodligen svaret.

    
svaret ges 20.02.2012 19:51