lågt vattentryck i huset som orsakas av varmvattentanken som kommer av huvudet före kallt?

0

Vi köpte vårt hus för några år sedan och det är gammalt och har tidigare delats i 4 lägenheter. Det hade två vattentankar installerade och vi hade en av dem borta och vi hade också en rörmokare göra några andra små saker. Jag är säker på att vårt tryck var väldigt bra när vi flyttade in och nu är det hemskt. Det verkar vara alla kopparrör i hela. Jag undrar om vad rörmokaren gjorde har skruvat upp saker.

Jag ser att huvudvattenledningen kommer in och går direkt till återstående varmvattenberedare innan den skärs bort för att betjäna resten av huset med kallt tillstånd. Jag tror att det här är problemet och att det ska skära av för kallt vatten innan det går till varmvattentanken. Skulle detta orsaka lågtrycksproblemet? Jag skulle vara intresserad av att veta varför, om så är fallet. Vi ringer till en rörmokare för att fixa saker men jag vill veta vad som händer. Eventuella råd skulle uppskattas.

    
uppsättning concerned in Toronto 20.02.2018 22:57

1 svar

1

Om inte rörets storlek var reducerad vid tee. Trycket / flödet ska inte spelar någon roll där vattnet går in i värmaren. Med det sagt har jag haft portventiler misslyckade och inte öppet hela vägen efter att ha stängts för underhåll Jag skulle misstänka att huvudavstängningsventilen var problemet eftersom koppardosent korroderar och krymps ner som galvaniserat rör kommer över tiden. Den sista möjligheten är när arbetet är gjort, kan några skräp ha brutit loss och delvis anslutna dina ventiler om tvättfri eller kranar. Jag skulle kontrollera dessa saker innan jag betalade för ett annat samtal till rörmokaren.

    
svaret ges 21.02.2018 00:36