6

Vår entreprenör installerade Ptrap för vår tvättmaskin dräner under undergolvet, i stort sett i krypplatsen.

Vi hade allt snyggt inuti väggen.

DåfrågadeinspektörenhonomattflyttaPtrapovanförundergolvet.AllarörochventilerskulleintepassasåattentreprenörenvartvungenatttjockaväggensåattdetskullefinnasplatsförPtrapochtorktumlaren.

Vad skulle vara orsaken till detta? Är den här koden?

    
uppsättning milesmeow 26.10.2016 08:10

1 svar

12

Alla fällor måste installeras på samma våning som fixturen serveras med undantag för badkar och duschar.

Du kan förmodligen hitta den kodbit i DWV-sektionen, inte nödvändigtvis under tvättmaskiner. Under alla omständigheter lägger golvet mot golvets maximala längd, vilket är 30 "

Behovet av en P-fälla

Om du skapar ett avloppsrör för någon armatur som behöver dräneras, inklusive en tvättmaskin, och dräneringen inte har en korrekt installerad P-fälla, skapar du en farlig situation. Vattenspolen i botten av fällan tätar effektivt avloppsgaser i rören, och om du släpper ut fällan har gaserna en direkt väg in i ditt hus. Förutom att vara belastat med skadliga organismer som du kan andas in, är vissa avloppsgaser, såsom metan, brandfarliga. Om brickan är i ett slutet område kan du faktiskt skapa brandfara genom att utelämna fällan eller felaktig installation.

    