Jag har både sol och nätspänning i mitt hus och eftersom solen inte räcker för att ständigt driva huset, växlar vi mellan det och elnätet när det är mindre sol. Jag hoppades att göra ett automatiserat system för att göra detta byta med relä och hallon pi.
Jag förstår att ett solid state-relä ger en snabb växel,
Är detta ett realistiskt projekt?
Är en Solid State eller Mekanisk Relä som skulle passa de tillgängliga kraven?
Om så är fallet, vad ska jag leta efter?
Redigera:
För att göra det tydligare, har jag två kraftkällor och jag använder en manuell omkopplare som visas nedan för att växla mellan dem
Jag vill använda ett relä istället för växlingsomkopplaren och vill veta vilken typ av relä jag ska använda. (Indiskt 220V-system)
Enheten som du vill kopiera är något som heter en automatisk överföringsbrytare eller ATS för kort. Dessa finns tillgängliga från leverantörer av elnätverk och är inte , något som borde vara tygstyvt ihop, för att du inte bryter mot nätnormerna där du på eller oavsiktligt driver en linjeman som försöker fixa gallret.
En försiktighet med de flesta mindre automatiska omkopplare är att de är utformade för att prioritera deras nominella nätinmatning och kan inte ändras från detta. I ditt fall vill du att omvandlarutgången ska ha prioritet över nätet, så det borde gå in i ingången på ATS-märkta "rutnät" eller "I", medan ingången märkt "generator", "gen" eller "II" "på ATS bör användas för nätanslutningen.
Läs andra frågor om taggar electrical relay Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna