Frågor om min plan för ny 50A krets (med bilder)

1

Översikt

Bilder / diagram i slutet. Jag kommer att dra tillstånd och skulle vilja göra det på rätt sätt. Jag kommer att koppla ur en oanvänd 40A krets och byta ut den med en ny 50A krets till mitt garage för en NEMA 14-50 elfordonsladdare (Tesla). Kablarna från Tesla säger att man använder en neutral kabel för NEMA 14-50. Denna krets kommer att skickas in för dagstidssatser som är specifika för elbilen.

Plan

  • Jag kommer att ta bort 40A dubbelpolbrytaren, kåpa den kretsens ledningar och installera nya 50A dubbelpolbrytare
  • Jag kommer att använda 6-gauge THWN-kabel, fästa marken till markstången, neutral till neutral bar, en heta på vardera sidan av 50A dubbelpolbrytaren
  • Kretskortet löper till utsidan med LB vid varje utgång / ingång, passerar genom PVC-ledningen och en submeter på väg till garaget.
  • Det går genom studsar i garagoväggen och lämnar i plastlåda för en NEMA 14-50 behållare

Frågor:

  • Kör jag enskilda isolerade ledningar eller ska alla fyra isolerade ledningar också vara mjuka? Hänvisar till min nästa fråga angående den neutrala ledningen. Återigen kommer detta att passera genom en yttre raceway, så därför en "våt plats". Jag antar att alla fyra är mjuka ihop.
  • Ledningsdiagrammet för submetern har bara linjer ritade för de två hots. Jag har dragit in hur jag tror att den ska vara ansluten. Neutralt omkastar allt i mätaren, går rakt från den neutrala baren på huvudpanelen till NEMA 14-50 behållaren. Är detta korrekt för neutralen?
  • Jordledningarna är avskalade 3/4 ", fäst från jordstången vid huvudpanelen till markslangen (?) i mätaren, sedan igen från marken i meter till behållaren. Ingen jord fastsatt på plastutloppslådan . Är detta korrekt för marken?
  • Jag planerar att lämna huset vid LB, som går ner till submeter, sätter den nya submeter bredvid den befintliga mätaren (bilden) och fortsätter sedan ner genom ledningen till garaget. Om jag borrar hål genom studs inuti för att göra detta, behöver jag bushings?
  • Den yttre PVC-ledningen vilar på murverkets fundament. Behöver jag säkra röret till murverket?
  • Ska jag använda 1 "PVC-ledning med 4 6-gauge-ledningar?
  • Vad annat jag inte nämnde kommer att göra det enklare / säkrare?
  •     
    uppsättning MinnesotaDIY 05.08.2018 19:18

    1 svar

    2

    Besvara dina frågor i sin tur:

  • Du kommer att använda enskilda ledningar i ledningen här - det finns ingen anledning att bryta en fet, irriterande kabel ner i en ledning! Alla fyra ledningarna kommer emellertid att bli dras genom ledningen som en grupp - du kan suga en sträng (binda en plastpåse i slutet) genom ledningen när det är tillsammans att du då kan använda till dra ihop ledningarna.

  • Du har det bra på neutralen här - en mätare för 120 / 240V split-fas-tjänst behöver inte den. Nötter bara linjen och lasta neutrala ämnen tillsammans med en lämplig wirenut (eller en mekanisk skruvplintskruvanslutning) vid denna punkt.

  • Det föreslagna jordningssystemet är också bra med ditt val av ledning - jag föreslår att du kör en jordnät i stället för en isolerad, eftersom det sparar lite utrymme inuti röret.

  • Eftersom du kör rör genom studs istället för en kabel behöver du inte bussningar av något slag för att köra röret genom hål i dubbarna. Jag föreslår att man kör den yttre rörledningen över fönstret, förresten; På det sättet behöver du inte försöka passa en kanal bakom din gasmätare.

  • Du måste säkra ledningen till vad den sitter mot med 3-intervaller, ja. Häftning till alla andra studsar, om du kör mot sidospåren med studs 16 "O / C - för studs 24" O / C, sätt bara en ledningsrem på varje stift, genom sidospåren. Om du bestämmer dig för att fästa röret till murverket, använd murarankar eller fästdon för rörremmarna på 3'avstånd.

  • 1 "är en lämplig storlek för den körning du har planerat, men PVC kan inte vara det rätta materialet. Du kanske föredrar EMT istället, även om du vill övergå till LFMC för föreningsböjningen vid garage-änden av utomhuslöp i stället för att använda ledningskroppar för det - antingen det eller böja EMT eller PVC för att passa med en rörbänk.

  • Om du ska köra över toppen av fönstret, så skulle jag montera mätplattan så att dess underkant ligger upp med fönstrets övre kant. Det betyder att du enkelt kan köra röret ut knockout på vänster sida av mätaren pan.

  • svaret ges 06.08.2018 03:25