Mystery ström på neutrala ledningar som kommer i utloppslåda

5

Vid omarbetande av utlopp och omkopplare i vårt 1960-talets Kalifornien-hem för att använda AlumiConn-kontakter + kopparpigment där det behövs (istället för äldre trådnötter + Noalox) kom jag över en duplex vägglåda i köket som inkluderar inkommande och utgående ledningar på en krets som är helt skild från de andra ledningarna i lådan. Den speciella separata kretsen innehåller bara utlopp, och vägglådan är uppströms om allt annat på kretsen. Koppling av ledningarna i den här rutan bör inte ha lämnat någon ström överhuvudtaget till resten av kretsen ... eller så tänkte jag.

Efter att ha stängt av brytaren för kretsen började jag koppla bort kabelnötterna som ansluter detta par inkommande och utgående ledningar, och det var då jag såg oväntat gnistning mellan de två neutrala ledningarna. Ingenting var anslutet till uttag på den tiden. Först trodde jag att jag gjorde ett misstag för att identifiera brytare, men enligt mina förmågor är jag säker på att resten av vad som finns i lådan är oförbunden och separat. Slutligen fortsatte jag med att öppna upp varje nedströmsutlopp på den kretsen, koppla bort alla ledningar, testa och retesta med båda en tvillingledare (typ av som den här ) och en kontinuitetstestare. Alla utlopp (ytligt i det minste) verkar vara ordnade på vanligt sätt, med inkommande och utgående ledningar och pigtails till behållarna, ungefär som figur #. Test visar dock att när en viss annan brytare i huset (driftsljus på annat håll) är påslagen, visar två av vägglådorna på min problemkrets följande beteende: strömmen strömmar i en av Neutralerna går in i lådan. Min tvillingledare tänds när jag ansluter den till neutral och jord, men inte mellan neutralt och varmt, och inte mellan hett och markerat. Att stänga av "andra" brytaren stannar detta beteende.

Att undersöka denna typ av sak leder mig till slutsatsen att den mest troliga orsaken är en delad neutral mellan mitt problemkrets och en annan krets i huset. Mitt bästa gissning är att ledningarna som matar de två utloppslådorna kommer från en korsning någon annanstans (det vill säga att ledningarna inte är strikt från utlopp till utlopp som jag förväntade mig, men att det inte finns någon identifierad gemensam någonstans) och i den korsningen, någon kopplade en neutral från den andra kretsen till neutralen (ne) som matar utloppslådorna. Jag gick in på vinden att undersöka, men vinden använder lös isolering (så jag kan i princip inte se ledningarna) och det är inte lätt att navigera säkert, så jag gav upp för nu.

Frågor: Är mina slutsatser rimliga ? Vad är andra möjliga orsaker till detta beteende?

(Mer information: Det finns 2 andra saker i den här rutan, en strömbrytare och ett uttag, var och en på separata brytare. Kretskortet med uttag är en 3: e. Jag är 99,9% säker att det inte finns några anslutningar eller beroenden mellan Dessa 3 kretsar. Testningen gjordes med alla 3 brytare av. Kretsen som oväntat tillåter ström på de ovan nämnda neutralerna använder en 4: e brytare.)

    
uppsättning mhucka 09.01.2019 19:17

3 svar

5

För det första finns det en sådan multi-wire branch circuit (MWBC) , där två hots avsiktligt och konsekvent skar en neutral. De placeras på motsatta poler för service, vilket innebär att endast differentialström strömmar genom neutralen. Detta fungerar för 2 hots i single (split) fas service och upp till 3 hots i 3-fas (208V) service som du bara hittar kommersiellt eller i NYC.

Neutrals måste vara noggrannt anslutna till att vara monogamiska för sina samarbetsvaror, för att försäkra sig om att neutrolen inte har någon ström mer än sin partner (e). Trots allt har neutrals inte brytare. Om en neutral bär ström för mer än dess avsedda hots, kan den överbelasta, och ingenting skulle upptäcka detta. Att låna en neutral är inte tillåtet.

En annan regel är att strömmen måste vara lika i varje kabel eller kanal. Detta betyder inga loopar, ledningsvägar måste vara en strikt "träd" topologi. Det betyder också att neutralt kommer alltid att vara i samma kabel med sin partner hot eller hots i MWBC.

Och det betyder att MWBC: er kommer tydligt att visas i servicepanelen, eftersom de kommer in i lådan i en svartvit kabel. (eller i samma kanal). När du ser det, placera både röda och svarta gots på en 2-polig brytare så att när du stänger av den ena sidan är den andra också avstängd. Det uppfyller en grundläggande regel för MWBC.

Vid avstängning av den här brytaren måste man stoppa allt strömflöde i neutralen.

Om det inte har det, har du ett "promiskuöst neutralt" problem som du borde aggressivt eliminera.

Grunder, å andra sidan, får lov att vara promiskuösa, eftersom strömmen bara strömmar på dem under felförhållanden.

    
svaret ges 09.01.2019 23:48
1

När du stänger av en brytare öppnar den den heta ledningen, men inte den neutrala. Neutraler bör inte bytas. Gnistan du såg mellan neutraler är inte oväntat eller ett tecken är något fel.

Det bör aldrig vara spänning mellan neutralt och markerat. Är det möjligt att neutralerna där du funnit spänning på marken men inte för heta var faktiskt hots på vita ledningar, som omkopplingsslingor?

Om strömmen strömmar på en neutral när den är avstängd, är det troligt att den neutralen är blandad med neutralerna i andra kretsar vid något tillfälle, vilket är ett problem. Neutralerna för alla kretsar som härstammar från en panel är bundna vid panelen, men de borde inte blandas (röra eller splittras) någonstans nedströms bortom panelen.

    
svaret ges 09.01.2019 20:14
1

Du har två kretsar som du tror kan vara felaktigt anslutna. Koppla inte bort några (fler) ledningar och använd AlumiConns för att återställa de anslutningar du känner till är korrekta.

Testa sedan kretsarna enligt följande:

  • Uteslut felaktigt anslutna hots genom att stänga av en brytare och kontrollera om heta luckor i behållarna för den kretsen är [EDIT] NOT hot. Detta kan vara en spännings tester utan kontakt eller bara en plugg i lampan.

  • Test för närvaron av felaktigt anslutna neutraler i kretsarna genom att installera en GFCI-behållare i en av kretsarna i en låda så nära som möjligt till panelen. Använd laddningsklämmorna för att mata resten av utloppskretsen. Om du lägger en belastning på slututtaget och GFCI-turen, är neutralerna (felaktigt) anslutna. Om den inte springer har du antagligen inte gått med i neutrals.

  • REDIGERA Vägen att vända " förmodligen har inte felaktigt anslutit sig till neutrals" i visshet är att det inte finns några kryssrutor (där en felaktig koppling av neutraler kan göras) mellan var du installerade GFCI-behållaren och panelen.

    Om det skulle kunna finnas felaktiga anslutningar på vinden som är dolda under isoleringen och , kan en av dessa ligga mellan den första rutan ([redigera] eller rutan där GFCI är placerad) i vardagsrummet och panelen måste du öppna panelens döda framsida och använda en strömklockamätare för att testa strömmen i neutralerna i varje krets när dess brytare är avstängd.

    Det ska inte finnas ström i neutralläge i en krets med brytaren av. Förekomsten av en sådan ström skulle indikera att neutralen är felaktigt ansluten till en annan krets som är driven och har aktiva belastningar så att en del (ungefär hälften) av strömmen strömmar genom den neutrala vägen för kretsen som undersöks.

    REDIGERA Om du inte har en strömklockamätare kan du använda en standardmätare, men det skulle kräva att du kopplar ur neutralen och sätter in amperemetern mellan den frånkopplade nolledaren och den neutrala linjen i panelen.

    Innan du kopplar från neutralen skulle du stänga av båda brytare och du skulle vara säker på att den totala belastningen på den andra kretsen inte skulle överskrida strömmätarens nuvarande kapacitet när brytaren till den andra kretsen var slås på för att skicka strömmen ner i neutralbanan.

    Förvänta att använda en last som skulle ge 0,3 A till 5 A totalt i neutralbanan. En enkel 40 W till 100 W glödlampa skulle göra.

    EDIT Mitt svar gäller om de två kretsarna inte är en MWBC som förklarats ovan av @Harper ovan. Om det är en MWBC, skulle kretsarna dela en neutral genom designen och det skulle inte vara något skäl att ändra detta.

    REDIGERA Här är ett annat sätt att använda en GFCI-behållare som en testenhet för att avgöra om två kretsar har felaktigt kopplade neutraler.

    Välj en av de två kretsarna i panelen och stäng av dess brytare. Koppla bort de varma och neutrala ledningarna för den kretsen och anslut dem till de varma och neutrala laddningsenheterna på GFCI-behållaren. Anslut pigtails från brytaren och den neutrala linjen till respektive heta och neutrala rad terminaler på GFCI-behållaren. Du har just installerat en GFCI-behållare som inte har några kontakter mellan sig själv och panelen.

    Stäng avbrytaren igen och återställ GFCI. Belastningar på de två kretsarna kommer att gå ut på GFCI om det finns en neutral anslutning. Om GFCI inte går, så finns det ingen neutral anslutning mellan de två kretsarna. (Variera lasten på kretsen som testas för att försäkra dig om att du inte har en chans att få balanserade belastningar som ger en ström i den neutrala vägen lika med den i den heta vägen.)

        
    svaret ges 10.01.2019 00:24