Du har två kretsar som du tror kan vara felaktigt anslutna. Koppla inte bort några (fler) ledningar och använd AlumiConns för att återställa de anslutningar du känner till är korrekta.
Testa sedan kretsarna enligt följande:
Uteslut felaktigt anslutna hots genom att stänga av en brytare och kontrollera om heta luckor i behållarna för den kretsen är [EDIT] NOT hot. Detta kan vara en spännings tester utan kontakt eller bara en plugg i lampan.
Test för närvaron av felaktigt anslutna neutraler i kretsarna genom att installera en GFCI-behållare i en av kretsarna i en låda så nära som möjligt till panelen. Använd laddningsklämmorna för att mata resten av utloppskretsen. Om du lägger en belastning på slututtaget och GFCI-turen, är neutralerna (felaktigt) anslutna. Om den inte springer har du antagligen inte gått med i neutrals.
REDIGERA Vägen att vända " förmodligen har inte felaktigt anslutit sig till neutrals" i visshet är att det inte finns några kryssrutor (där en felaktig koppling av neutraler kan göras) mellan var du installerade GFCI-behållaren och panelen.
Om det skulle kunna finnas felaktiga anslutningar på vinden som är dolda under isoleringen och , kan en av dessa ligga mellan den första rutan ([redigera] eller rutan där GFCI är placerad) i vardagsrummet och panelen måste du öppna panelens döda framsida och använda en strömklockamätare för att testa strömmen i neutralerna i varje krets när dess brytare är avstängd.
Det ska inte finnas ström i neutralläge i en krets med brytaren av. Förekomsten av en sådan ström skulle indikera att neutralen är felaktigt ansluten till en annan krets som är driven och har aktiva belastningar så att en del (ungefär hälften) av strömmen strömmar genom den neutrala vägen för kretsen som undersöks.
REDIGERA Om du inte har en strömklockamätare kan du använda en standardmätare, men det skulle kräva att du kopplar ur neutralen och sätter in amperemetern mellan den frånkopplade nolledaren och den neutrala linjen i panelen.
Innan du kopplar från neutralen skulle du stänga av båda brytare och du skulle vara säker på att den totala belastningen på den andra kretsen inte skulle överskrida strömmätarens nuvarande kapacitet när brytaren till den andra kretsen var slås på för att skicka strömmen ner i neutralbanan.
Förvänta att använda en last som skulle ge 0,3 A till 5 A totalt i neutralbanan. En enkel 40 W till 100 W glödlampa skulle göra.
EDIT Mitt svar gäller om de två kretsarna inte är en MWBC som förklarats ovan av @Harper ovan. Om det är en MWBC, skulle kretsarna dela en neutral genom designen och det skulle inte vara något skäl att ändra detta.
REDIGERA Här är ett annat sätt att använda en GFCI-behållare som en testenhet för att avgöra om två kretsar har felaktigt kopplade neutraler.
Välj en av de två kretsarna i panelen och stäng av dess brytare. Koppla bort de varma och neutrala ledningarna för den kretsen och anslut dem till de varma och neutrala laddningsenheterna på GFCI-behållaren. Anslut pigtails från brytaren och den neutrala linjen till respektive heta och neutrala rad terminaler på GFCI-behållaren. Du har just installerat en GFCI-behållare som inte har några kontakter mellan sig själv och panelen.
Stäng avbrytaren igen och återställ GFCI. Belastningar på de två kretsarna kommer att gå ut på GFCI om det finns en neutral anslutning. Om GFCI inte går, så finns det ingen neutral anslutning mellan de två kretsarna. (Variera lasten på kretsen som testas för att försäkra dig om att du inte har en chans att få balanserade belastningar som ger en ström i den neutrala vägen lika med den i den heta vägen.)