Beräkning av det totala wattet med Ohms lag är ganska enkelt.
Watts = Volts (V or E) * Current (A or I)
Därför
Watts = 240 Volts * 20 Amperes = 4800 Watts
Men om du bor i USA (och eventuellt Kanada har liknande regler) och följer National Electrical Code, är du inte helt klar än. 424.3 (B) säger att fast elektrisk rumsuppvärmningsutrustning ska betraktas som en kontinuerlig belastning. 210.19 (A) (1) sägs att grenkretsledarna ska vara dimensionerade vid 100% av icke-kontinuerliga belastningar plus 125% av kontinuerlig belastning. 210.20 (A) säger detsamma för överskridande skydd.
Allt detta innebär att om du installerar en 4800 Watt värmare, måste du faktiskt öka ledarens och överströmskyddet. I stället för 12 AWG koppar och 20 ampere brytare behöver du 10 AWG och 30 ampere brytare. Så om du vill använda 12 AWG kopparledare och 20 amperebrytare måste du installera en 3840 Watt eller mindre värmare.
4800 Watts * 80% = 3840 Watts
Om du börjar komma in i induktiva belastningar måste du ta hänsyn till effektfaktorn. Men jag tror att det ligger utanför ramen för denna fråga.