1

Jag monterar en Lutron Caseta dimmer switch till en befintlig lampa i ett äldre hem. Fixturen har linje, neutral och jordad, men den tråd som kördes till omkopplingsboxen har inte en ledig jordledare. Det har emellertid en tredje röd tråd som är oanvänd i båda ändarna. Lutron Caseta måste jordas (eftersom armaturen är lågspänning). Kan jag ansluta den röda ledningen till marken så att omkopplaren är jordad?

    
uppsättning Ken from OB 26.10.2016 17:12

1 svar

6

Inte om du inte slingrar hela längden i grönt elektriskt band eller omkopplat kretsen med 4 AWG eller större ledare. National Electrical Code säger att utrustning jordningsledare kan vara nakna, täckta eller isolerade. Det står vidare att " Individuellt täckt eller isolerad utrustning jordningsledare ska ha en kontinuerlig yttre yta som är antingen grön eller grön med en eller flera gula ränder ... " (250.119).

Om du kopplar kretsen med 4 AWG eller större ledare, kan du identifiera den röda som jord. Du måste bara identifiera ledaren vid varje ände, och vid varje punkt där ledaren är tillgänglig.

    