Lägg en c-wire till 25 + årig Rheem-ugnen

0

Jag har tittat på nästan varje inlägg om att lägga till en C-wire för att driva en WiFi-termostat men förbli osäker på hur man går vidare. Den nuvarande installationen på Rheem RGAC-080A är två trådar som här:

XFMR - Vit -> Termostat - Röd - > Ventil TH-terminal, Ventil TR-terminal till silver Honeywell-låda (kondensator?) - > XFMR

(Försökte ta ett foto men det är för mörkt för att vara informativt.)

Jag kan köra 3-tråd från termostaten till ugnen och reproducera den röda & Vita anslutningar. Men var går den tredje tråden? Ventil TR?

Tack.

Redigera:

    
uppsättning geoB 29.12.2015 01:49

1 svar

0

Baserat på din beskrivning av ledningarna och den schematiska du har angivit, så är det här jag tror på.


Klicka för större bild

Det verkar som om det finns en vit tråd och en svart tråd, som är ansluten till transformatorns sekundära sida. Den vita ledningen bär 24VAC till termostaten, vilket innebär att den svarta ledningen är ansluten till C -terminalen.

Så den nya termostaten ska anslutas enligt följande:

  • Vit -> R
  • Röd - > W
  • Extra (blå i diagram) - > C

Du kan verifiera detta genom mätning av spänningen mellan de blå och vita ledningarna i diagrammet ovan. Du borde få ~ 24 volt AC, men det kan vara lite högre eller lägre.

    
svaret ges 30.12.2015 04:06