Jag har en gammal 3-säkringspanel (skruvar i säkringar) som för närvarande har två 15 amp säkringar och en 20 amp säkring. Jag vill byta ut den med en ny brytare. Det finns ingen mark, bara varm och neutral. Jag köpte ett Eaton 125 amp lastcenter och jag planerar att lägga till 2 nya dedikerade linjer.
Hur gör jag för att jag inte har en jordtråd och / eller behöver jag marken? Kan jag använda de kablar som för närvarande levererar säkringspanelen redan där? Min tjänst är i en lägenhet och panelen är 4 byggnader borta så att det är svårt att köra en ny linje.
Medan de elektriska kodfadrarna befintliga installationer baserade på koden vid installationstillfället, så snart du startar en ny installation, måste du följa den aktuella koden. Med tanke på det, kommer du att behöva köra en ny linje som uppfyller alla nuvarande krav (trådtyp, storlek, gravdjup mm), oavsett svårighetsgrad, inklusive en dedikerad mark.
Om du har tur är den befintliga kabeln i en ledning, och förutsatt att den nya kabeln passar (ledningsstorlek som krävs enligt kod), du borde kunna dra en ny kabel relativt enkelt.
När du är i tvivel är det alltid lämpligt att konsultera en licensierad elektriker.