Jag måste ansluta flera kopparpläterade jordstavar tillsammans med AWG 6 solid koppartråd för blixtskydd och som en del av den elektriska servicejordningen. Jag måste också ansluta några 2,5 "kopparrem till detta system.
Är lödning med en oxy-MAPP-gasfackla och brons-kopparhårdlödningslegering tillåtet för dessa anslutningar? Eller kanske en hög silverlegering som Harris Stay-Silv 15 ? Verkar mer tillgänglig än exoterm svetsning, och mer hållbar och effektiv än mekaniska klämmor (speciellt för underjordiska anslutningar). Men jag har läst motstridiga uppgifter - kan någon förtydliga med en direkt hänvisning till NEC eller liknande standard?
Faktiskt 35 några unga år sedan kontaktade vi flygplatsen och FAA med samma fråga och de hade inga problem med det och skickade ut ett meddelande om att det var ok och träffade miltary spec . Cadweld är enligt min mening bara en annan metod för lödning men AHJ kan ha problem med det om det inte är bekant med vad alla andra gör. Deras argument bygger på det faktum att alla andra gör Cadwell det fungerar så det är vad vi vill ha och att vara rättvis det är inte ett dåligt argument.
Jag vet att jag fortsätter att slå samma trumma, men om du har tiden skulle jag skicka in den som en fråga till IAEI (den internationella sammanslutningen av elektriska inspektörer). De publicerar svar varje månad och om du kan få dem att köpa på det. Det skulle vara hemskt svårt för en inspektör att gå emot sin egen förening.