Kommer GFCI-brytaren att fungera korrekt med neutral grindstång som inte är ansluten?

2

Jag har nyligen installerat en GFCI-brytare på grund av ett försänkbart golvuttagsledning som brinner ut på grund av översvämningar från stormer.

När elektrikeren anslutde GFCI: s vita pigtailtråd till det neutrala blocket skulle GFCI-brytaren resa. Han kontrollerade alla ledningar och sa någonting om den neutrala som användes för en annan krets, så han lämnade den vita pigtailen frånkopplad och sa att GFCI fortfarande fungerar korrekt, bara testknappen fungerar inte. Är detta rätt? som jag finner det svårt att tro kretsen är verkligen skyddad utan att den vita pigtail-kabeln är ansluten.

    
uppsättning S King 05.10.2017 17:26

2 svar

2

GFCI behöver absolut sina neutrala ledningar

Han kan inte få det att fungera och han försöker gå ut genom dörren. Han behöver din signatur på ett papper, så han försvinner med ledningar tills det fungerar, fumlar en ursäkt, får dig att skriva, borta. Vad ska du säga till hans ansikte?

Han utmanade i själva verket att antingen acceptera saker som-är eller vara oförskämd. Du valde att vara hövlig. Standard entreprenörspel.

Om du läser anvisningarna för GFCI-brytaren installerade han det säkert enligt instruktionerna, vilket innebär att arbetet är olagligt enligt NEC 110.3b ( Listad eller märkt utrustning ska installeras och användas i enlighet med alla instruktioner som ingår i noteringen eller märkningen ).

Det finns ett verkligt problem, troligen en hård en

Troligtvis fann han att han var orolig att kretsens neutrala delades av en annan krets ... antingen tog en last grepp om den här heta och en annan krets neutrala, eller vice versa. Eller alternativt en av belastningarna på den kretsen har faktiskt ett grundfel - människor glömmer alltid den möjligheten, men är hela punkten för ett GFCI , efter Allt! Han ville inte tillbringa en halv dag på att göra en "buggjakt", så han dodged problemet och fick betalt.

Ibland är det en systematisk version av den saken, som kallas en flertrådsgrenkrets - men det är lätt för någon kompetent person att upptäcka. Och mycket lätt fastsatt: Montera en 2-polig GFCI och gjort. Så jag tvivlar på att det är det.

    
svaret ges 05.10.2017 22:48
1

GFCI har en tendens att ha problem med flertrådsgrenkretsar (2 hots 1 neutral 1 jordad på 2 brytare). Detta brukade vara en mycket vanlig ledningsövning men med AFCI & GFCI-enheter kräver nästan överallt de blir mindre vanliga, eftersom det är beroende av vilken modell de tenderar att resa ganska lätt, det kan vara problemet, men jag vill använda en megger och ringa ledningarna ut eftersom du hade en smältning kan det faktiskt vara tripping på grund av skadad isolering.

    
svaret ges 05.10.2017 18:34