GFCI behöver absolut sina neutrala ledningar
Han kan inte få det att fungera och han försöker gå ut genom dörren. Han behöver din signatur på ett papper, så han försvinner med ledningar tills det fungerar, fumlar en ursäkt, får dig att skriva, borta. Vad ska du säga till hans ansikte?
Han utmanade i själva verket att antingen acceptera saker som-är eller vara oförskämd. Du valde att vara hövlig. Standard entreprenörspel.
Om du läser anvisningarna för GFCI-brytaren installerade han det säkert enligt instruktionerna, vilket innebär att arbetet är olagligt enligt NEC 110.3b ( Listad eller märkt utrustning ska installeras och användas i enlighet med alla instruktioner som ingår i noteringen eller märkningen ).
Det finns ett verkligt problem, troligen en hård en
Troligtvis fann han att han var orolig att kretsens neutrala delades av en annan krets ... antingen tog en last grepp om den här heta och en annan krets neutrala, eller vice versa. Eller alternativt en av belastningarna på den kretsen har faktiskt ett grundfel - människor glömmer alltid den möjligheten, men är hela punkten för ett GFCI , efter Allt! Han ville inte tillbringa en halv dag på att göra en "buggjakt", så han dodged problemet och fick betalt.
Ibland är det en systematisk version av den saken, som kallas en flertrådsgrenkrets - men det är lätt för någon kompetent person att upptäcka. Och mycket lätt fastsatt: Montera en 2-polig GFCI och gjort. Så jag tvivlar på att det är det.