Vilken storlek ledare behöver jag binda vatten och gasrör? [duplicera]

3

Vad är minsta storlek jord behöver jag för en 200 amp panel? Jag måste binde det heta och kalla i vattenvärmaren och har redan en jordstav i marken. Jag måste också binda vatten och gas.

    
uppsättning user39594 21.07.2015 16:26

2 svar

3

Enligt den nationella elkoden måste vattenslangen vara bunden till serviceutrustningens hölje, jordad ledare vid service (service "neutral"), jordningselektrodledaren (var tillräckligt stor) eller direkt till en eller flera av jordningselektroderna. Bindningsbygeln ska dimensioneras med hjälp av Tabell 250.66 . För 200 ampere service kommer du förmodligen att använda 4 AWG koppar eller 2 AWG aluminium.

För gasrör kan du binda den till samma saker som nämns för vattenrör. Storleksanpassningen av bygeln kommer emellertid från Tabell 250.122 och baseras på storleken på kretsen som är sannolikt att aktivera rören.

Till exempel:

Om du hade en gasugn som matades med en 15 ampere krets, skulle stödet kunna vara 14 AWG koppar eller 12 AWG aluminium. Eftersom ugnskretsen är mest sannolikt att aktivera rören, kommer du att dimensionera bygeln baserat på den ojordade ledaren som matar den kretsen. Detta är ett något kontroversiellt ämne, som vissa tror att stötdämparen borde vara större.

National Electrical Code 2014

Chapter 2 Wiring and Protection

Article 250 Grounding and Bonding

250.104 Bonding of Piping Systems and Exposed Structural Steel.

A) Metal Water Piping. The metal water piping system shall be bonded as required in (A)(1), (A)(2), or (A)(3) of this section. The bonding jumper(s) shall be installed in accordance with 250.64(A), (B), and (E). The points of attachment of the bonding jumper(s) shall be accessible.

(1) General. Metal water piping system(s) installed in or attached to a building or structure shall be bonded to the service equipment enclosure, the grounded conductor at the service, the grounding electrode conductor where of sufficient size, or to the one or more grounding electrodes used. The bonding jumper(s) shall be sized in accordance with Table 250.66 except as permitted in 250.104(A)(2) and (A)(3).

(B) Other Metal Piping. Where installed in or attached to a building or structure, a metal piping system(s), including gas piping, that is likely to become energized shall be bonded to the service equipment enclosure, the grounded conductor at the service, the grounding electrode conductor where of sufficient size, or the one or more grounding electrodes used. The bonding jumper(s) shall be sized in accordance with 250.122, using the rating of the circuit that is likely to energize the piping system(s). The equipment grounding conductor for the circuit that is likely to energize the piping shall be permitted to serve as the bonding means. The points of attachment of the bonding jumper(s) shall be accessible.

ANMÄRKNINGAR:
 - Om detta är en flerfamiljshus, kan storleken vara lite annorlunda.

    
svaret ges 21.07.2015 17:42
-2

Att ha en stor mark spelar ingen roll om alla andra kablar är små eftersom de smälter innan marken gör det. Så länge marken är större än någon av ledningarna i huset är det tillräckligt. Vanligtvis är den största tråden den som går till ugnen eller en torktumlare. Boxens strömstyrka har ingen betydelse alls. Till exempel är lådan 500 ampere och den största ledningen är 100 ampere. Sedan har en 500 amp rated jord är meningslös eftersom 100 amp tråd kommer smälta långt innan marken kommer.

Den bästa marken är en 8-fots kopparstång du kör i marken med en slädeshammare. Då klämmer du en flätad kopparjordning till den. Bra idé att lägga den i PVC-rör för att skydda den från regn. För ett hus är bandet normalt 1/2 "bred eller större.

    
svaret ges 21.07.2015 16:42