My AC och värmesystem är separata, kan jag ansluta en eller båda fläktarna (endast) till min termostat?

1

Mitt hus brukade bara ha tvingad luft värme, men för ett och ett halvt år sedan hade jag central luft installerad. När det var installerat hade jag frågor om ledningarna som de inte var adresserade till min tillfredsställelse.

Detaljer:

  • Den tvingade luftvärmen och den centrala luften använder separata kanalsatser. Så de har separata fläktarfläktar.
  • Det finns en termostat ( Honeywell PRO 4000 5-2 ) som styr båda systemen.
  • Den har en inställning för fläkt på / auto, och jag vill bara använda inställningen för fläktar.
  • Dessa system finns i olika kretsar.
  • Innehålls AC-enheten är "ICP" FXM4X3600AL.
  • Ugnen är HEIL modell 5000.

Frågor:

  • Är det säkert för fläkten att vara ansluten?
  • Bör endast en kopplas? (Vilket) Kan båda vara säkert anslutna till fläkt?
  • Bör det finnas två termostater?
  • Om brytaren dyker upp för en, orsakar strömmen för fläkten genom att orsaka problem med fläkten till den som har brytare?
  • Termostatkabel:

        
    uppsättning DasScooter 09.09.2018 06:23

    1 svar

    2

    Du kan säkert ansluta och använda den enda fläkten för växeln.

    Om du även kan driva uppvärmningsenhetens inbyggda ingång, beror mycket på konfigurationen och är förmodligen inte en bra idé .

    En brytare som poppar för en fläkt är inte ett problem för termostaten eftersom kontrollerna arbetar via 24V-reläer. Så länge den lämpliga 24V-transformatorn fortfarande är driven, fungerar den andra fläkten / systemet normalt. Ingen ytterligare skada kommer att påfalla den döda fläkten än vad som orsakade breakern att resa i första hand.

    Först måste du bestämma din exakta kontrollkonfiguration , särskilt om du har en 24V-transformator eller två .

  • Ge en bild av din termostats basplatta (ledningsklämmor).
  • Du bör ha 1 till 3 kraftuttag, typiskt märkta: R , Rc och Rh . Finns det en ledning ansluten till dessa eller två ledningar?
  • Finns det en gemensam ( C ) terminal eller 2? Med 0, 1 eller 2 trådar?
  • Kontrollera att du bara har en fläktreläterminal, typiskt märkt G .
  • Det största problemet med en termostat för 2 separata bostadssystem är vanligtvis strömförsörjningen. (2 olika 24 VAC-system bundna ihop leder ofta till ett 0 VAC-system och eventuellt rök eller en blåst säkring.)

    Din termostat är utformad för att hålla dessa 2 tillbehör åtskilda; försöker köra båda fläktarna på en gång kan binda dem ihop igen (och släppa den ovannämnda röken).

    Om du har 2 eller flera strömkablar och / eller 2 eller fler vanliga kablar,

    då har du 2 separata 24V-transformatorer (det här är normal konfiguration) och körning av båda fläktkablarna kommer att göra en av tre saker:

    • Kör inte alls en fläkt (vanligtvis upphettning) på grund av att termostaten applicerar Rc-ström till en Rh-krets, båda ej stängda, för värmarens fläktrelä. Detta är det mest troliga scenariot.
    • Bläddra omedelbart en eller båda transformatorerna och eventuellt en eller båda kontrollmodulerna.
    • Visas för att arbeta (transformatorer är ungefär parallella) men transformatorns liv kommer att förkortas på grund av aktuella loopar och små fasskillnader.

    I detta scenario skulle du behöva byta ut dina elektronik-ingenjörskunskaper och lägga till ett lågspänningsrelä för att säkert köra värmarefläktreläet (och inte blåsa några transformatorer). Det ligger utanför omfattningen av denna fråga och det kan finnas någon kommersiellt tillgänglig lösning som en HVAC-pro kan höra dig med, kanske.

    Om du bara har en strömkabel och noll eller en vanlig tråd,

    Då kan den sista installationsprogrammet ha drivit allt från en transformator. Och det kan vara en tredje transformator installerad bara för det ändamålet.

    I så fall kan det vara vara bra att ansluta båda fläktkablarna till samma termostat G terminal, se nedan.

    Nästa fråga blir om termostaten och transformatorn kan ge tillräckligt med ström för fläktreläerna på båda systemen.

    Termostaten kan antagligen hantera den, men transformatorn kanske inte levererar tillräckligt med ström.

    Det skulle vara klokt att:

  • Hitta 24V-transformatorn (arna) . Varje luftbehandlare ska ha en, och en eller båda ska kopplas bort (i det här 2-trådscenariot).

    Det kan också finnas en tredje transformator installerad för att möta kraven i det kombinerade systemet. I det här fallet är du noga med att gå.

  • Om märkt / möjligt, notera nuvarande eller watt som transformatorn är klassad för .

  • Testa ugnsfläktkontrollen . Koppla ur termostaten och byt strömkabeln till värmarens fläkt (enda) ledning.
    Kommer värmaren fläkten direkt och luften håller sig sval efter 10 minuter?
    ~~~ Försök inte köra båda fansen ännu. ~~~

  • Om fläkten misslyckades med att blåsa kall luft i steg 3 kan det hända att din värmare inte har ett fläktläge.

  • Om du kan, mäta strömmen över jumperen i steg 3 för både värmarefläktreläet och AC-fläktreläet (separat). Summan av båda strömmarna ska vara mindre än 95% av transformatorns nominella kapacitet.

  • Om villkoren i steg 3 och 5 är uppfyllda bör du kunna ansluta båda fläktkablarna till den lämpliga (vanligtvis G ) terminalen på termostaten. Det är en liten chans att det kommer att brinna ut termostaten, men det kommer det förmodligen inte.

  • svaret ges 09.09.2018 10:11