Installera brand / rök alarm direkt till stud eller elbox?

4

Jag installerar (6) helt nya röklarm i mitt hem, inklusive kör alla nya 14/3 tråd till varje larm. Jag har köpt elektriska lådor för "gamla jobb" för alla larm. De befintliga röklarmen installeras dock genom att bara skruva fast fästet på stiftet och klippa i ett litet hål bredvid stiftet för att leda ner ledningen.

Jag vet att elboxen förmodligen skulle vara bästa metoden , men det verkar vara fördelarna med att bara montera på studben och att klippa ett litet hål skulle vara (a) mindre vägguttag och (b) snabbare / enklare installationstid.

Så är frågan: Ska jag installera röklarm i en elektrisk låda eller montera dem direkt på studen?

    
uppsättning StephenH 08.01.2016 17:07

1 svar

4

En riktig elektrisk låda är det enda sättet att göra detta. Du kan inte bara klippa ett hål och passera ledningarna genom. Någon och all spänningsspänning (120 / 240V och upp) ska vara i en godkänd låda och vara tillgänglig, vilket betyder att du inte kan begrava en korsning eller skarvlåda. Jag skulle kunna citera alla typer av relevanta koder, men jag tror inte att det är nödvändigt. Detta borde vara uppenbart.

Här är en ny tråd om detta ämne: Vilken typ av elbox använder jag för en hårdkopplad rökdetektor?

Kom ihåg, det är nästan säkert (kodvis i USA) att en AFCI brytare krävs.

    
svaret ges 08.01.2016 17:10