Hur ska jag göra om att fixa en felaktig 240V eluttag

7

I eftermiddag märkte min fru och jag en märklig lukt som kommer från garaget. Vi lokaliserade den till ett felaktigt 3-ledigt 240 V uttag. Något fick verkligen hett vilket resulterade i en del av gummismältningen på uttaget:

Vidytterligareundersökningserdetutsomsjälvasocketharproblem.Härärenbildavdetmedomslagetpå:

Här är en vy med locket av (och ja, det är helt avstängt på brytaren: D)

Självklartärdammetenoro.Jagplanerarattstädautdet.Vadsomgällermigmerärdockattdensvartatrådenverkarslitsochblirsvart.Liksomdetvaröverhettningkanske?

Härärenannanvy:

Jag är beredd att anställa en elektriker för att komma ut men jag skulle vilja veta mer om vad som händer här så jag blir inte svepad och spenderar exakt en miljarder dollar som fixar något som inte är relaterat.

Om det hjälper till att klargöra, är huset ungefär 50 år gammalt och jag är ganska säker på att den ursprungliga romexen fortfarande kommer till den här kontakten.

Frågor:

  • Vad kan orsaka problemet?
  • Vad är nästa steg för felsökning / reparation?
  • Skulle hela ledningarna behöva bytas ut eller kan det bara vara ett felaktigt uttag?
uppsättning Mike B 17.02.2012 05:34

3 svar

10

Jag är inte i USA, så jag använde Google för att avleda vilken prong som gör vad i detta uttag. Jag antar att de vänstra och högra ledningarna är fasledningar och mellankabeln är marken.

Observera att även om den vänstra ledningen ser smält ut, ser den rätt ut bara bra även om de vanligtvis bär lika stora strömmar. Så det smälter inte på grund av överbelastning. Det mest sannolika scenariot är att den vänstra terminalen blev rostig och dess ytmotstånd höjdes och så överhettad och detta medför mindre smältning på vänstra ledningen.

Tecken på bränna på utloppsytan är ganska typiska och indikerar sannolikt inte ett problem med kablarna. Utloppskontakter tenderar att förlora sig över tiden, och när det händer behåller de inte längre kontakten med kontaktkontakterna. Även när en hög belastning är avstängd kan en båge starta och detta gör kontakterna brinnande och täcker med kol och ökar motståndet ytterligare. Det här är troligare att sänka kvalitetskontor, men det sker nästan överallt.

Så bottenlinjen är utloppet har bara slitit ut och behöver noggrann ersättning. Ta bort det gamla uttaget, rengör de utsatta ledningarna, anslut försiktigt det nya uttaget, se till att alla skruvar på plintarna är täta. Du kanske vill testa det nya uttaget - koppla in en viss hög belastning och låt den gå i en timme, sätt sedan av brytaren, öppna utloppslocket och kontrollera om det finns några tecken på uppvärmning.

    
svaret ges 17.02.2012 08:25
2

Det ser ut som det finns lite rost på skruven för den svarta ledningen. Detta skulle ha ökat motståndet för det benet.

Mer motstånd betyder att mer värme genereras.

Värmen skulle ha orsakat expansion, vilket kan öka motståndet ytterligare.

En elektriker skulle, åtminstone, skära av den skadade isoleringen och byta ut utloppet.

En elektriker kan behöva byta hela linjen eftersom det inte finns någon mark.

Eftersom du måste byta ut uttaget och kontakten, Jag rekommenderar att du använder ett 4-stiftsuttag.
(2 hots, en neutral och mark)

    
svaret ges 17.02.2012 06:51
1

Det ser ut som om isoleringen ser övervärmd och isoleringen är bubblande och misslyckande. Isoleringen är också sprickbildning. Bubblingen är från överhettning, som att många ampere drar sig genom romexen, och brytaren reste inte, vilket den borde eftersom den är termiskt skyddad. Genom bilden är det svårt att berätta men om du ser isoleringen bubblar och räknas kanske det bästa är att få en elektriker att titta på den och bestämma om tråden är ok och han måste bara korta ledningarna till uttaget eller byt ut romexen.

    
svaret ges 17.02.2012 06:11