De flesta rörmokare jag jobbar med använder liknande metoder. På gängade anslutningar med flair kompressionsbeslag är vanligtvis 3 till 4 wraps teflon tejp bra. Mycket mer än det och det kommer att kasta upp och inte fungera i trådarna som åtdragna. På större rör, säg 1 "och större, använder de ofta tejp på manliga trådar och lite gemensamt förening på honsträngarna.
På slangkompressionsbeslag och neopren packade fittings (som för kranar, toaletter etc.) behövs inga tätningsmedel eftersom alla tätningar görs av ärmarna, inte trådarna.
Så långt det är så hårt att det ska vara: handtäcket är aldrig tillräckligt. På små kompressionsbeslag, hand tight och snygg med en skiftnyckel, vanligtvis 1/2 till en vändning. Du kan smyga dem mer efter att vattnet är påslagen tills läckande slutar. Överhett inte någon passning innan du kontrollerar läckage. Du kan alltid smyga in en montering, men du kan inte släcka spänningar utan att börja från början eller byta ut en skadad montering eller rör / slangänd. Detta är väldigt viktigt på små slangar och 1/2 "koppar.
När du har gjort det rätt några gånger får du en känsla för det.