Can Jag placerar en boosterpump efter trycktanken och före mitt mjukmedel

0

Min nuvarande inställning:

  • Väl 150 "djup med 2 HP nedsänkbar pump,
  • 2000 Gal. Hållare med 2 HP nedsänkbar pump,
  • 80 Gal. Trycktank inställd till 42/64 på tryckbrytare,

Från tanken till huset är 350 'med en 1 "vattenlinje och en 40 fot höjning ökning, Vattentrycket vid huset på utsidan vattenbudet är 38 PSI.

Jag vill installera i garaget från huvudvattnet i denna ordning för att öka vattentrycket:

  • Sedimentfilter,
  • 1 & 1/2 HP booster pump och ställa in tryckbrytaren vid 30/50,
  • Vattenfilter,
  • Vattenrenare.

Genom att göra detta i denna ordning kommer det att vara OK.

Jag har en pump i brunnen och en pump i tanken. Om jag flyttar trycketanken till huset 350 meter bort skulle jag inte behöva springa en annan elektrisk ledning från tanken pumpen till trycketanken i huset?

Jag ser vad du säger, och allt du sa gör fullständig mening, vilket skulle spara mig kostnaden för att köpa en boosterpump om jag flyttar trycketanken till huset.

Men om jag inte kan flytta trycketanken till huset, kan jag fortfarande lägga en boosterpump i huvudledarens vattenlinje i garaget före min mjukgörare?

    
uppsättning John K. 05.08.2018 23:55

3 svar

0

"John", du nämnde (2) 2HP. pumps. Har du faktiskt 2 pumpar; 1 i brunnen och 1 i lagertanken? Om du gör det skulle jag flytta trycketanken från lagertankområdet till inuti huset, med pumparna på / av inställningarna skulle förbli där du har dem. På så sätt skulle du ha 42/64 psi tryck i huset. Om du inte har 2 pumpar skulle jag lägga till boosterpumpen i lagertanken och flytta trycktanken till inuti huset som jag tidigare nämnde. På så sätt skulle lagringstanken till trycktanken ge tryckfallet i vattenledningen och du skulle inte uppleva tryckfallet i huset. Husets tryck skulle alltid vara mellan pumpen på eller av tryckknappsinställningarna. Att lägga till en extra boosterpump och tryckregulator skulle ge ett stabilt hustryck vid önskad inställning.

    
svaret ges 07.08.2018 13:09
0

John, kan du flytta 2000 gallonhållaren till ett område intill huset, då var allt annat än brunnspumpen nära användningsområdet? Eller genom att flytta tryckbehållaren inuti huset behöver du bara köra 2 ledningar från tryckströmbrytaren till överföringspumpen för att styra driften. en annan tanke; Om du har lagt till en boosterpump i huset före vattenmjukaren kan det vara bra att lägga till en annan hållare / trycktank före boosterpumpen för att försäkra dig om att boosterpumpen har en stabil vattenförsörjning så att pumpen inte "cavitate". En kaviteringspump kommer att lägga till ljud till systemet och förkorta pumpens livslängd. Om det här var mitt hem skulle jag först försöka flytta tanken 2000 gallon nära huset eller för det andra, flytta trycktanken till huset och tillsätt styrkablarna vid behov. Ge bara mina bästa tankar.

    
svaret ges 10.08.2018 12:06
0

Om jag läser detta korrekt skulle jag lägga till en booster och en andra trycktank på husnivå. Jag säger det här för att jag tidigare har installerat djupa brunnar med cisterner på flera nivåer en trycktank i hemmet som levereras av en boostervärld, bra om det överflöd som krävs för huset är mindre än brunnens flödeshastighet och en stor tillräcklig tank eller cistern till exempel behövde vi pumpa ca 500 'över brunnen, det var ett lågt flöde på 2,5 gph med en stor tank vid brunnen och en annan halvvägs upp trycket var två låg så att en annan tank tillsattes och en pump huset hade 60 psi vatten i 3 timmar, efter det att kisternerna eller tankarna nedan skulle gå ut, men för att kunna få ett lån på en multi miljoner hemsida fungerade det som de lokala föreskrifterna bara krävde 5 Gpm i 3 timmar, så länge som brunnen kan ge vattnet kan du pumpa det och slutligen ge det tryck du vill / behöver.

    
svaret ges 22.12.2018 23:04