Varför kyler mitt fönster luftkonditionering men inte avfuktas?

3

Jag har ett helt nytt 5000 BTU Frigidaire fönster luftkonditionering, och det verkar fungera bra förutom att det inte minskar luftfuktigheten i rummet.

Jag slog på den igår kväll och temperaturen var 81 ° F med 63% fuktighet och när jag vaknade i morse var det 72 ° F med 70% fuktighet.

Jag trodde att avfuktning var nödvändig i hur luftkonditioneringsapparater fungerade. Hur kan en luftkonditionering kyla luften utan att ta bort fukten?

    
uppsättning Jeremy T 27.06.2013 21:38

3 svar

6

Glöm inte att den procentuella luftfuktigheten är RELATIV. Kall luft kan inte innehålla så mycket fukt som varm luft. För samma mängd vatten i luften kommer den relativa luftfuktigheten att öka när temperaturen sjunker. Genom att konsultera ett psykometriskt diagram ser jag din övernattning avlägsnas 19 grader vatten per kilo torr luft. Om du återuppvärmde morgonluften tillbaka till 81 grader F, skulle den relativa luftfuktigheten vara cirka 52%. Eller om du svalnade den ursprungliga luften till 72 grader F utan att ta bort fukt, skulle du få en relativ fuktighet på runt 88%. Så trots den högre relativ fuktavläsningen togs fukt bort.

Den avlägsnade fukten är en funktion av förångarens spolens temperatur i A / C-enheten och volymen av luft som strömmar genom den. Som bib påpekade kanske enheten inte har kört så mycket, vilket minskar volymen av luft som passerar genom spolen och därmed minimerar avfuktningseffekten.

Om du fortsätter att kyla samma luft och undviker att införa ytterligare fukt, kommer fuktighetsnivån så småningom att minska. Det kommer att ta lite tålamod.

    
svaret ges 27.06.2013 23:21
3

Luftkonditioneringsapparater måste vara dimensionerade till det rum de är i. Avfuktningsprocessen tar lite tid, så om du har ett luftkonditioneringsapparat som är kraftfullare än rummet kräver, stängs kompressorn av innan avfuktningen sker.

En 5000 btu enhet anses lämplig för ett rum på 100 till 150 kvm ft. Det är ett ganska litet rum, men om du är mindre kan det förklara det.

Också vara säker på att den externa luftventilen är stängd, bafflarna på sidorna passar fönsterkarmen tätt och att det finns ett skumpåfyllningsmedel mellan den upphöjda sashen och det yttre fönstret. Om dessa inte är färdiga kan fuktig utomhusluft läcka in.

    
svaret ges 27.06.2013 22:44
1

Prova den lägsta inställningen för fläkthastighet. Som andra påpekade kan fukt endast avlägsnas när det kommer i kontakt med kylspolarna i växeln. Det är ett gammalt HVAC-trick för att sänka fläkthastigheten och därigenom öka tiden som luften spenderar i kontakt med spolarna men också minska effekten av höghastighetsluften som bär fukten rätt förbi och av spolarna och tillbaka in i rumsluften.

Det kan eller kanske inte hjälper beroende på andra variabler, men enkelt så förmodligen värt ett skott.

    
svaret ges 04.12.2018 06:03