Varför skulle en breaker resa mer än en annan under samma belastning?

1

Jag har tre kretsar i min butik, som är dedikerade till att driva 2 duplex 110V-behållare. Kretsarna härstammar från en 100A delpanel inuti butiken.

Två av kretsarna är 15A och en är 20A. Allt är anslutet med 12/2 MC-kabel med jord och metalllåda. Varje krets är ungefär lika lång. Varje krets har en GFCI-behållare först, med en vanlig duplexbehållare nedströms. 15A-kretsarna har 15A-märkta behållare, 20A-kretsen har 20A-märkta behållare.

Roligt är - 20A-kretsen kommer ibland att resa med hjälp av verktyg som bara kan dra 8 eller 9 ampere max, medan jag knappast någonsin reser 15A-kretsarna med samma verktyg eller till och med när du använder ett verktyg som kommer att dra 15A max kort som en bordsåg).

Vad kan orsaka detta? Jag har en multimeter - Kan det hjälpa mig att härleda något här?

    
uppsättning paul 20.03.2018 11:58

3 svar

1

Få en annan 20A-brytare och byt ut en av 15A-brytare med den. Det finns ett särskilt undantag i kod som tillåter 20A-brytare att användas på kretsar där

  • Alla ledningar är 12AWG Cu eller större
  • Det finns mer än ett 15A-uttag. Det är lätt; de flesta kommer med två.

En 20A-krets kan inte mata bara detta.   En av dessa är bra.

FYI, det finns också en UL regel att 15A behållare måste vara bra för 20A passthru. Det gäller också de flesta GFCI.

Nu med två 20A-brytare i panelen kan du experimentera mer och komma tillbaka till oss.

Se till att brytarna faktiskt är samma fabrikat / modell som panelen - det enkla sättet är att se till att ditt panelmärke är lika med ditt brytaremärke. Felaktiga märken / typer kommer att verkar snäppa in men inte ordentligt mate och kommer att bågas och bränna bussarna.

Det här skämmer inte på dig, vi är inte varumärkesobjekterade, om du vill använda en GM / Delco varumärke bromskloss gjord för en F150 på din F150, har på. Det är bara inte så vanligt med breakers.

    
svaret ges 21.03.2018 00:56
0

Det är möjligt att du har en dålig anslutning någonstans. En lös eller dålig anslutning är ett motstånd och skapar en spänningsfall, så snart du lägger på en belastning gör det aktuella flödet värmevärdet. Detta ökar strömmen dras av den belastningen tills brytaren går ut. Den första GFCI-behållaren skulle vara den första platsen jag skulle titta på.

Det är också (om än mer avlägset) möjligt att när du installerar kablarna slog du ner för hårt på en häftklamma, eller när du gör annat arbete strax efter det har en skruv eller nagel genomträngt isoleringen och orsakat ett högt motstånd kort. Så inte tillräckligt strömflöde för att resa breakern själv, men i kombination med din belastning är det. Det här är vad "Arc Fault Circuit Breakers" är avsedda att förhindra, eftersom det händer mer än de flesta inser. Om du inte har något sätt att kontrollera om strömmen strömmar i den tråden när inget är anslutet till det, kanske du vill ringa en elektriker. Ett "bågfel" som det kan smoldera länge och plötsligt fånga eld inuti väggen någonstans.

    
svaret ges 20.03.2018 22:26
-1

Köp en ny 20A-brytare. Byt ut det. Om problemet går bort är det brytaren. Ta den dåliga tillbaka, förklara att den är defekt, berätta för dem när du köpte den, och att du förväntar dig att brytare ska vara längre än det. och att du redan har köpt ersättaren. Om det inte går, byt igen och ta det nya tillbaka.

Verifiera lastdelen 1. Använd ett klipp runt förstärkare och se om det finns en belastning på kretsen när du inte gör någonting.

Verifiera lastdelen 2. Gör en kort (1 fot) förlängningssladd med separata ledningar så att du kan använda klippet runt förstärkaren. Se hur mycket din enhet drar vid uppstart.

Min misstänksamhet är att du har en snabb resvägbrytare, och att startströmmen för en av dina enheter är tillräcklig för att ställa in den. Kontrollera delnummeret på brytaren och kolla upp specifikationerna. Redigera: Jag är informerad om att sådana inte finns på den nordamerikanska marknaden. Så brytaren är antingen defekt eller något annat är fel.

Om du har en snabb resursbrytare kan du försöka att returnera den som "felaktigt objekt för uppgift". Beroende på affärspolicy kan eller inte accepteras utbytet.

    
svaret ges 20.03.2018 14:35