Få en annan 20A-brytare och byt ut en av 15A-brytare med den. Det finns ett särskilt undantag i kod som tillåter 20A-brytare att användas på kretsar där
- Alla ledningar är 12AWG Cu eller större
- Det finns mer än ett 15A-uttag. Det är lätt; de flesta kommer med två.
En 20A-krets kan inte mata bara detta. En av dessa är bra.
FYI, det finns också en UL regel att 15A behållare måste vara bra för 20A passthru. Det gäller också de flesta GFCI.
Nu med två 20A-brytare i panelen kan du experimentera mer och komma tillbaka till oss.
Se till att brytarna faktiskt är samma fabrikat / modell som panelen - det enkla sättet är att se till att ditt panelmärke är lika med ditt brytaremärke. Felaktiga märken / typer kommer att verkar snäppa in men inte ordentligt mate och kommer att bågas och bränna bussarna.
Det här skämmer inte på dig, vi är inte varumärkesobjekterade, om du vill använda en GM / Delco varumärke bromskloss gjord för en F150 på din F150, har på. Det är bara inte så vanligt med breakers.