När jag kör duschen, mestadels varmt vatten, kommer trycket att springa normalt i en minut, höja sedan en minut och upprepa sedan. Mitt hem levereras av en brunn. Vad orsakar detta?
Du upplever en ganska normal händelse för en brunn med pump och trycktank, men om beteendet verkar nytt och Annars kan trycktanken kräva underhåll eller reparation / ersättning.
De flesta brunnspumparna (det finns undantag, till exempel "konstanttryckspumpar") körs på en enkel differentialtrycksbrytare med en 20 PSI-differential (ofta ej inställbar) och en justerbar inställning (20/40, 30/50 , 40/60 är förmodligen de vanligaste inställningarna.) När inget vatten används, håller systemet tryck på grund av en trycktank; När vattnet används aktiveras pumpen när trycktanken faller under det nedre börvärdet och trycket stiger när pumpen körs tills den stängs av vid högre börvärde - vatten har lagts till trycktanken, som återigen levererar vatten tills den lägre börvärdet uppnås.
Om luftcellen (mest typiska i dessa dagar är en typ av "blås" eller "membran", var är och vatten separeras av ett membran) har otillräckligt tryck (möjligen på grund av läckage) mängden vatten som lagras i trycktanken blir mindre och pumpen fungerar oftare - detta är både mer märkbart för dig och värre för pumpens livslängd.
Om du stänger av pumpen och dränerar vattnet från tanken, bör lufttrycket vara ungefär 2 PSI under det nedre börvärdet (18, 28 eller 38 PSI för de typiska börvärdena som anges ovan.) Om du kan pumpa upp det till det värdet och få det att stanna, det kan vara allt du behöver göra - om du hittar pumpen oftare på kort tid (och dränera tanken igen och hitta lufttrycket är lägre igen), eller du kan inte pumpa det alls, du kan behöva en ny trycktank eller en ny urinblåsa (jag har personligen funnit utbytbara blåsor för att vara icke-ekomiska.). Just byter tanken - butiken och ser vad du hittar.)
Det är också möjligt att din tank är bra, men kan vara större (eller kan vara två, som är effektivt större.)
Eller så kan du konvertera till ett konstant tryckpumpsystem - men det har alltid tyckt mig alltför dyrt att lösa ett "problem" som inte är ett problem med ett väl utformat och fungerande trycktanksystem - för mig. Det är en åsikt och budgetsamtal.
Läs andra frågor om taggar plumbing water-pressure well-pump Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna