3-vägs switch kopplad till lådan, en brytare borttagen, kan inte ge mening om det

1

Jag börjar med att fråga. Jag har svårt att förstå vad som händer och jag fick reda på att den andra omkopplaren inte togs bort.

Jag har ett ljus anslutet till två strömbrytare. En omkopplare används inte mer och jag trodde att den togs bort men efter att ha tagit bort rutorna framför den såg jag omkopplaren fortfarande kvar. (Det fanns en tom strömbrytare bredvid den som jag kände när jag nådde bakom lådorna.)

På ena sidan var det en 3-vägs switch som hade ett uttag på botten som slås på och av med strömbrytaren. Bredvid det var ett ojordat uttag som var anslutet till strömbrytaren som visat och var alltid varmt.

Jagvillbytaomkopplarenmedenvanlig3-vägsbrytaresominteharettuttagochjagvillbytautdenojordadebehållarenmedenGFCI-behållare.Jagvillocksåtabortdenanslutningendärterminalenmedvitaledningaräranslutentillmetalllåda.Jagbryrmiginteomjagmåstekopplafrånströmbrytarensomlågbakomlådorna.(Jagtroddeattdenredanvarborta.)

Jagförsökteledadet,minusledningentillmarkenochdetfungeradeinte.Försöktemedicke-GFCI-uttagochsammasak.Ljusetskullekommapåmenintefulltljus.Närjagkoppladeledningentillbakatillmarkenkommerljusetfulltut.

Jagtognågraavläsningarfrånledningensommatarströmbrytaren/uttagetjagbyterut.Trådenärväldigtgammal,smutsigtygdukadtråd,jagkanhafärgernafel,menjagharvaritkonsekventivadjagringerdem.

Tillmarken:

  • Röd4.5v
  • Svart:110v
  • Vit:14v

Också:

  • Rödtillsvart:112.8v
  • Svartvitt:85.2v
  • Vittillrött:23.7v

DenandraomkopplarenärfortfarandedärJagtognågrabilderpåvadjagsåg.Jagbordehakontrollerathärförst.Detserutsomattdethärärdärkraftenkommerinochdethärärnogenbättreplatsattknackaföralltidpåkraftsomjagkanskemåstegöra.(Redankördeledningochledningtillannanplats.:()

Dethärärsågottjagkantaredapåvadalltingär.Torkdukenpådenbakreväggkontakten(ingenuttag)sernyareut.Jagkantydligttaframfärgerna.Denandrabytertygetärsvartmendetkanberopåandrasaker.

Jaggjordeliteframsteg.JagkoppladeGFCI-uttagetidenbakrevägglådansomhadeenstakaomkopplare.Jaggrundadedentilllådanochutloppstestarenvisadesigbra.GFCItestadesbra.JagsprangledningaruppgenomledningenfrånGFCI-bottenskruvarnaupptilltaketförengarageportöppnareochdetvarbramedtesterockså.

Jagsatteenny3-vägsbrytareframförsombrukadehabrytare/uttagochandrautloppmedbootlegjordet.Jagtogbortmarkenochväxlarnafungerarbra.Detärintesäkertomdetfinnsettsättattanslutaettuttagtilldenströmbrytaren.Jagskulleviljafåliteströmävenomdenäromkopplad.Jagfickströmmenbarapartiellspänning.Intesäkerpåvadsomhändermeddet.

Denhärbildenvisarvarjagärnu.

Garageportöppnaren fungerar bra. Ljuset slås på och av korrekt från båda platserna. Jag blev av med den bootlegjorda på främre omkopplaren. Jag kan lämna saker som är men vill ha makt på framsidan om någon har några idéer.

    
uppsättning OrganicLawnDIY 03.12.2018 03:58

1 svar

1

Går trevägs med ett relä

För att få en normal trefvebrytare mellan de två platserna och ha behållare i den bortre änden, behöver du fyra ledningar (plus mark): en het, två resenärer eller en resenär och en omkopplad het och en neutral. Eftersom du bara har tre ledningar och inte verkligen kan ersätta kabeln mellan de två rutorna, behöver du göra något annat här, som hur det fungerade (med hjälp av bootleg-bygeln för att använda AC-rustning som en neutral) var chockerande dåligt.

Det finns dock ett alternativ som kallas ett -relä , som fungerar som en strömbrytare som kan fjärrstyras av en elektrisk signal. I synnerhet använder vi en RIBU1C från funktionella enheter: detta är ett SPDT-relä som kan styras med hjälp av antingen 24VAC från en transformator eller 120VAC från väggen, med hjälp av en på-signal för att bestämma vilken position reläet är i. Således kan vi använda reläets SPDT-kontakter som en 3-vägsbrytare som styrs av en endapolig strömbrytare någon annanstans, med endast en alltid hett på strömbrytaren och en omkopplad varm kontrolltråd.

I ditt fall skulle jag installera reläet i den bortre rutan (där neutralt är närvarande), och omförbinda sedan ledningarna i existerande / 3-växelkabeln enligt följande:

  • Svart - alltid-het. Lämna det som är.
  • Red-relay-kontrollmatning. Låt den fästas i den närbelägna 3-vägsbrytaren, men ta av den från fjärrkontrollen, eftersom vi behöver den när vi installerar reläet.
  • White - neutral . Anslut den till neutralt i den avlägsna rutan, och till behållaren neutralt i den närmaste rutan, avlägsna den från 3-vägsbrytarna i båda ändarna.

Det betyder att med bootleg-hopparen gått från den närmaste rutan, har vi nu en situation där 3-vägsväxlaren fungerar som en enda polare, så att den kan vrida reläspolen på och av. När allt detta är gjort, är den avancerade rutan försedd med en RIBU1C (monterad på en 1/2 "KO på lådan någonstans) och RIBU1C är ansluten enligt följande:

  • Vit / Svart - till den röda ledningen från / 3-kabeln
  • Vit / Gul - Till de neutrala ledningarna i den bortre rutan
  • Vit / Blå - Avkortad (oanvänd)
  • Blå - till en resenärskruv på den avlägsna 3-vägsbrytaren
  • Orange - till den andra resenärskruven på den avlägsna 3-vägsbrytaren
  • Gul - till de alltid heta trådarna i den bortre rutan

När det gäller marken i den närmaste rutan? Den rustningspansens rustning ger något av en jordningsväg - den gamla pansarledningen är inte längre aktuell Kod i detta avseende, men det är bättre än ingen väg alls, och om det är typ AC med en "bindningsremsa "tråd under pansaret, då är den helt Kod-kompatibel som-är.

    
svaret ges 03.12.2018 04:18