Connecting 12ga tråd till 14ga som är ansluten till 15 amp brytare

2

Jag har en takfläkt och ett veranda som är direkt anslutet till en 15 amp brytare. Den installerades med 14-2 tråd. Sedan har jag ett litet källarområde med 1 ljus och 4 utlopp som jag vill driva med samma strömbrytare, men det här rummet var anslutet med 12-2 tråd och täcktes med färdiga väggar. Fråga: Kan 12-2-ledningen anslutas till 14-2-ledningen, i en kopplingslåda, för att driva källaren. 12-2 kommer inte att anslutas till 15 amp-brytaren, 14-2 kommer att vara.

    
uppsättning KCB3rd 27.11.2018 23:49

1 svar

3

Ja så länge som brytaren är dimensionerad för den minsta ledningen i kretsen kan du använda en större mätare och det kommer även att passera inspektion. Många av oss rynka på att använda mindre tråd när anslutningen i panelen är en större tråd eftersom det kan vara en viss storlek som bryteren ser # 12 i panelen inte inser att det finns # 14 i grenn någon plats längs linjen. Men 14 i panelen på en 15 amp brytare som går till ytterligare enheter som är anslutna med # 12 är lagliga. Jag har gjort det på ljuskretsar när jag slutade 14.

    
svaret ges 28.11.2018 00:05