Can Jag lägger till ett 240V utlopp inline med en subpanel matningskrets?

3

Jag har en 30 amp 2-poligbrytare i min huvudpanel (i garage) som levererar en underpanel i min lilla verkstad (bakgård) ~ 100 ft 4-tums 10GA-ström. för 15 amp uttag.

För att lägga till denna 30 amp krets, var jag tvungen att ersätta flera av mina 15 amp singlar med 15 amp tandem breakers för att göra rum.

Jag skulle vilja lägga till ett 240V uttag nära min huvudbrytare i garaget för en svetsare. Kan jag lägga till detta inline med delpanelkretsen, eller skulle det behöva ha en egen 2-polig brytare?

Tack, Aaron

    
uppsättning Aaron 23.03.2017 15:56

1 svar

1

Du behöver en annan underpanel

Att vara utanför avbrott är en oacceptabel situation. Detta inbjuder till alla slags problem - det kan hända att du installerar AFCI-brytare eftersom de inte kommer att passa. du kan oavsiktligt flytta en gammal MWBC till en tandem och bränna ditt hus.

Så vad du verkligen behöver göra är att installera en underpanel intill huvudpanelen och börja flytta kretsarna till det. Den här gången få en stor panel . Ingen har någonsin skrivit ett inlägg på SE som säger hur de har problem eftersom de har för många panelutrymmen. Få ett minimum på 30-40 platser. När du köper en servicepanel är värsta möjliga tid att plötsligt utveckla en önskan att spara $ 40.

Jag rekommenderar att du tittar på paneler av god kvalitet (inte den stora hyllan med stor hylla) för vilken GFCI och AFCI är prisvärda (inte CH eller QO).

Då blir det super enkelt.

Som du observerade skulle den här frågan vara en no-brainer om du hade reservpanelutrymmena. Sätt antingen den här nya brytaren i den nya panelen eller flytta tillräckligt med 120V-kretsar till den nya panelen och sätt den i den gamla panelen.

    
svaret ges 06.07.2017 20:08