Running två nya kretsar till utomhus bakgård (En för pool)

1

Jag vill köra två nya kretsar utanför. Ursprungligen var det en krets för en simbassäng, men jag räknar sedan jag kör till andra sidan gården, jag borde springa en annan krets för trädgårdsdekorationer, verktyg etc.

Jag ska använda en GFCI-kretsbrytning för båda, och jag skulle vilja köra samma ledningar i samma kanal. Jag planerade att göra poolkretsen 20amps och det sekundära uttaget 15amps. Jag har metallrör i huset och vill leda ut ur huset från metallrör till PVC-ledning.

1) För inuti huset är det bättre att köra en separat ledningsledning för dessa två kretsar, eller dra genom en befintlig ledning för att spara tid. Här finns bilder av källarens takrör och brytare, och hörnet av källaren jag skulle vilja leda ledningen ut på. Finns det en kretsplats som jag behöver komma ut ur huset vid, eller några restriktioner?

Tautelektrisktgenomdethärhörnet.

Skulleviljaspringaledninglängsstaketlinjentillhörnporten,högersida.Denandratrenchenpåbildenärförfranskdräneringsomjaginstallerar.Skyttenskullebörjafrånvänsteravbildtillstaket.Poolenkommerocksåattvararuntdethörnet.

Trench start from house

2) med längden på körningen, ca 75ft utanför, och sedan ca 40ft för att köra ledningen från brytaren till andra sidan av källaren, sedan till utsidan, ska jag springa 12guage tråd för både 20amp och 15amp kretsar för att minska spänningsförlusten? Också, skulle ledningarna vara 2 neutrala och 2 heta och sedan komma från utsidan, 1 mark? Vilken guage borde marken vara?

3) kan jag komma ut ur huset i en vinkel för att förkorta längden sedan med en 45 graders vridning, sedan rak och sedan en 90 för 4ft och en annan 90 för 1ft köra och sedan gå upp till ytan mount ..

4) Hur långt över marken behöver uttag vara? Och kan båda kretsarna sitta på samma 4x4-post?

5) Något annat jag borde veta?

Jag har tillståndet för poolen godkänd och jag fick höra det elektriska ingår. Jag lämnade tillståndsansökan innan jag bestämde mig för att lägga till extrakretsen. Skulle den andra kretsen i detta scenario normalt täcka den andra kretsinspektionen eftersom inspektören i grund och botten tittar på alla samma saker?

Tack!

    
uppsättning eaglei22 19.04.2017 05:31

1 svar

2

Två kretsar till samma plats måste vara olika.

Du kan inte bara köra två 120V generella kretsar till en utomhusplats eller uthus. Det måste finnas något som gör att en krets skiljer sig från den andra. Till exempel kan det vara en annan spänning (120 vs 240 vs 120/240 split vs MWBC) ... Eller annorlunda kontrollerad (alltid på, manuell växlare, tryckbrytare, timer osv.)

Till exempel kan du ha en 240V-pump som arbetar av en tryckbrytare, en 240V varmvattenberedare med värmekälla på en termostat i en skjul, en 120V-krets i allmänhet och två ljuskretsar som styrs av olika strömbrytare.

Separata neutrala erfordringar; delad mark är bra

Faktum är att vissa typer av ledningar får användas som jordledningen. Marken måste vara stor för den största kretsen.

Upsizing Wires är en bra idé för dessa avstånd

Det är inte nödvändigt att öka kablarna på långa sträckor, men det hjälper säkert maskinerna att fungera bättre och reducera breaker-resor.

När du begår dig till 12 AWG kan du lika bra bryta för 20A.

Högst fyra

Du kan ha högst fyra kretsar per kanal. 240V / 120V kretsar räknas som en krets. MWBCs räknas som en krets.

Om du vill ha mer än fyra kretsar kan du göra upp till tio om du stöter alla kretsar uppåt i en trådstorlek (väl, 2 storlekar, 12 till 10 etc.). Detta gäller för kretsar upp till 20A. För större är matematiken mer komplicerad.

    
svaret ges 19.04.2017 08:34