Använd en fettledning och lämpligt storlek THHN i stället
Direktbegravningsledning (UF) är sårbar för utgrävningsskador och är svår att uppgradera om du vill ha mer ström i skuren senare. Därför är det bättre att släppa en fett PVC-kanal i nu medan du gräver grävningen för första gången - ledningen är billig jämfört med kostnaden för att hyra en grävmaskin. Inuti röret använder du 3 THHNs av lämplig storlek och färg för 2 hots och 1 neutral (spänningsfallskontrollen kommer sannolikt att uppgå till en större storlek än det 10AWG-minimum du tänkte på) samt en lämplig storlek av bara kopparjord 10AWG för en 30A-matare, 8AWG för en större matare upp till 100A) tråd.
Skumma inte på underpanelen
Att köpa små elektriska paneler är penny-wise och pund dumt eftersom en större panel nu alltid kommer att bli billigare än att uppgradera senare. Jag skulle rekommendera en 100A / 24slot delpanel här (du kan alltid mata en stor delpanel med en liten matare, inte tvärtom - kom ihåg att skyddsbrytaren måste vara flaskhalsen så det kan hålla dig säker från överbelastning). Du behöver också en huvudenhet (det kan vara en brytare eller en formad omkopplare) på underpanelen för att fungera som en avbrytsbrytare för shed förutom brytaren i huvudpanelen som skyddar mataren. (Det är så du, eller FD, kan stänga av kraften till avstängningen snabbt om den hamnar i brand - "brandmän handlar inte om trådar" trots allt.)
Sist men inte minst behöver du en jordelektrod (Ufer jord om du inte har hällt grunden ännu, stav om du har och behöver något du kan lägga in nu) förutom jordningstråden - jordningstråd ger en felväg (säkerhetsavlopp) tillbaka till källan medan jordelektroden släpper upp uppbyggda statiska laddningar, inducerade spänningar från blixten och liknande. Glöm inte att dra ihop bindningsremmen eller skruven från underpanelen när du lägger den in!