Can Jag använder en gängad stång för ett stiftband?

1

Lång historia kort: Jag jobbar på ett 1960-talets hus med inga spärrband. Spärren själva är nu fästa med skruvar och starka slitsar (tidigare bara dubbelspikat!), Men jag har ingen tro på dragets hållfasthet.

Jag vill lägga till stiftband. Jag kunde bara bulta på virke (eftersom detta kommer att räcka för att kompensera rafterstödet), men detta tillvägagångssätt kommer inte att förhindra att väggarna flyttas medan timret sedlar / torkar.

Jag vill använda gängad stång istället för att jag manuellt kan justera spänningen efter behov.

Jag kan räkna ut den faktiska kraftstämpeln, men kostnadsskillnaden mellan mindre stavar och större är inte så mycket (även om hela arrangemanget är lite dyrt).

Som jag vet att douglas gran är acceptabelt för häfta banden här, såg jag upp längdets draghållfasthet (~ 1400 psi). Jag har för avsikt att använda 5/8 gängad stav eftersom draghållfastheten hos svänghjulet i den storleken är 2200 psi. Jag kan till och med spara pengar och gå med 1/2 "stång (1500 psi) och fortfarande vara framåt.

Min stavstyrka kommer att vara högre än bristpunkten för timmer, vilket annars är acceptabelt för denna uppgift.

Finns det något fel i mitt resonemang här? Finns det en anledning att jag inte kan / bör inte använda gängad stång för rafterbindningar?

    
uppsättning Matthew 24.02.2013 05:42

1 svar

1

Korrosion skulle vara ett problem. En annan skulle försiktigt och långsamt dra åt skruvarna på ett tillräckligt och jämnt sätt. Din stång kan väl deformera väggen / taket om justeringar görs för snabbt. Små justeringar under månader. Kanske kan en laser och spegel ge ledtrådar.

Jag använde SS-kabel med rostfria beslag för mitt lutande garage och använde 2 nivåer för att lägga en lutande vägg rakt.

Många problem när det gäller att fixa lutande, slingrande byggnader är här

    
svaret ges 25.02.2013 17:01