Är det okej att ansluta en rund tillförselkanal direkt till en luftbehandlare?

1

Jag tog bort allt mitt befintliga kanalarbete som konstruerades som ett radiellt system med en rektangulär plenum av plåt med mycket långa flex-körningar som är dåligt fastsatta. Jag byter ut mitt system med allsidig plåtkanal som en förlängd plenumdesign. Om man antar riktiga dimensioneringsanalyser, undrar jag om det är rimligt att fästa en platt metallplåt till luftbehandlaren för att ansluta till rundkanalen istället för att installera en ny plåt i plåtplattan först för att ansluta försörjningsplåten kanal.

Resurser: Övervägningssystem för konstruktionsdesign

Manual: Modell: chpf3636b6ca

Denna bild illustrerar vad slutresultatet skulle se ut: En rund kanal direkt ansluten till en rektangulär lufthanterare. Den här bilden är inte av mitt befintliga system.

    
uppsättning Jason Rikard 19.11.2013 19:10

1 svar

2

En sådan anslutning introducerar mer friktion i systemet, vilket reducerar tillgängligt flöde. Om systemet är tillräckligt stort för att rymma detta, ja, det är OK. Om jag förstår dig korrekt, den här stora rundkanalen du ansluter till lufthanteraren tjänar som en förlängd plenum. Delvis beroende på kanalens och luftbehandlarens relativa storlek kan det vara det enda stället där det skulle vara värt att bygga en korrekt övergångsfäste istället för en enkel platt adapter.

På ett sätt är den plattadad adaptern lindrande hela systemet innan det ens får en chans att komma igång, bara min åsikt, baserat på min medfödda önskan om effektivitet. Som sagt tidigare, om systemet kan rymma en ineffektiv övergång, är det OK att använda det. Jag råkar bara inte gillar det.

    
svaret ges 19.11.2013 22:37