Du kan inte köra NM i en utomhusledning
NM klassificeras inte för våta platser. Enhver yttre rörledning är en våt plats, så NM kan inte åka dit. Förutom att få NM att gå ner röret är mer av smärta än vad du vill eller behöver.
Att springa in i panelen är oklokt
Att köra en kanal i navet i toppen är inte den klokaste idén, åtminstone - den naven är avsedd att användas för en servicemast med sitt skötande väderhuvud för att hålla regnet ute, inte en kanal som går upp i en LB, och du kan inte ha några andra öppningar i toppen, annars förlorar lådan sin NEMA 3R väderstyrka.
Istället för det skulle jag använda en låda för övergång till 6AWG THWN i 3/4 "EMT på vinden, kör sedan EMT ut ur huset och LB springa ner till en LR-kropp som går in i högra sidan av lådan, precis ovanför där servetrådarna går in. Sätt också ett 1/8 "hål i botten av LR för att försäkra dig om att vattnet kan komma ur det istället för att bygga upp och Sedan går du in i din panel.
Att ha mätaren dras åt åtminstone delar av detta är en bra idé.
Jag skulle få mätaren dras för detta vid två tillfällen:
Om du lämnar locket från LR, kan du göra resten av dragen med strömmen fortfarande på. Om något av detta gör dig obekväma, klumpar du helt enkelt din favoritelektriker.