Jag har flyttat in i ett hus som har ett Vaillant Solar-system för att hjälpa till att värma vattnet. Vi hade olika problem som ledde till att en Vaillant-ingenjör besökte, som påpekade olika problem, inklusive en saknad luftavskiljare.
Installatören återvände och lade till air seperator, och jag trodde att det här skulle vara det sista:)
Men; vi har märkt att med tiden har trycket fallit ner; och stiger igen när hett (detta stigande får mig att tro att det inte bara är en läcka). När det sista arbetet gjordes var trycket 2-3 bar även när det var kallt. Tryckavlastningsventilen är 6 bar. Idag är trycket 0,5bar vid 30-40 grader; men stiger till ca 2 bar vid 60-70 grader.
Efter att ha kontrollerat manualen igen; Jag tror att det finns två problem; men jag skulle vilja veta effekten av dem (om de är sannolik orsak) innan de påbörjar uppdraget som försöker få Taylor Wimpey och / eller installatörerna att fixa saker; eftersom det är en värld av smärta, och ingen verkar ha en aning om hur detta system fungerar.
Här är en bild som visar systemet och där luftavskiljaren ska installeras (sidan 28 av manualen ):
Jag har markerat några saker i rött som rör placeringen av luftavskiljaren. De saker som verkar vara felaktiga i mitt system är:
Luftseparatorn sitter på inkommande varmvätska från panelerna; som visas här med en stor X genom den. Detta betyder att vätskan som går genom luftavskiljaren är hetare än om den var på röret som återvände till panelerna. Kan detta vara orsaken till tryckförlust efter heta dagar? (systemet ska stängas av vid högpanelens temperaturer, så jag förväntar mig att vätskan här aldrig ska vara ånga, men eftersom manualen har en stor X Jag undrar om det finns en bra anledning till detta?)
Rören i spolen i vattentanken är korsade över - vår inkommande varmvätska går in i spolens botten, inte toppen som visas här. Jag är inte helt förvånad över det här eftersom de inkommande rören från panelerna korsades vidare och orsakade en annan fråga som de var tvungna att fixa. Jag är inte säker på om det här problemet verkligen skulle ha någon inverkan på någonting (faktiskt för mig verkar det vara mer förnuftigt att trycka varmvätska i stället för ner, men jag visste ingenting om något av det här!)
So; kort sagt:
Är dessa problem tillräckligt för att vi ska kämpa med Taylor Wimpey igen?
Är antingen dessa problem den troliga orsaken till gradvis tryckförlust?