Can en GFCI-behållare skyddar andra behållare?

14

Min entreprenör har ansluten en GFCI-behållare i huvudbadet i samma krets som en vanlig behållare i vårt eget badrum (det är mindre än en fot från diskbänken). Han säger att eftersom de är i samma krets som GFCI i badrum är inte nödvändigt. Är detta rätt? Har jag fortfarande samma skydd - säg om jag släppte en löpande hårtork i badrumssvullen - som jag skulle om det fanns en GFCI-behållare i badrummet?

    
uppsättning kers 20.10.2014 15:09

1 svar

18

Om det är korrekt anslutet, är det bra.

GFCI-uttag har vanligtvis linje terminaler (ströminmatning) och ladda terminaler (ström till andra uttag, som skyddas av GFCI.)

Din entreprenör har kopplat utloppet i det andra badrummet till laddsterminalerna på GFCI i huvudbadet. Det bör också finnas en klistermärke på utloppet som säger att det är skyddat mot GFCI, eftersom det kan vara mindre uppenbart när uttaget slutar fungera, men inga brytare blåses vad som händer. Dessa klistermärken varar dock inte bra, så de kan inte ha störd (eller kan ha fastnat på insidan av utloppsplattan så att det skulle hittas tidigt i felsökning).

Om du har problem, bör du köpa (inte för expensivt) en uttagstestare som innehåller en GFCI-testfunktion, anslut den för att verifiera korrekt ledningar och tryck sedan på testknappen för att verifiera att GFCI-spåret går ut som det ska.

    
svaret ges 20.10.2014 15:50