Rör / ledningar till panellåda

1

Är det alltid två koppartrådar (en krets) som du kan springa genom när du kopplar en ledning till lådan? Anledningen till att jag frågar undrade om det är tillåtet att köra fyra ledningar (två olika kretsar) till panellåda? Running out av anslutningar till panel. Försöker att inte ha en underpanellåda än. Jag har en ytterligare plats som jag kan använda om det behövs, om du inte kan köra de fyra ledningarna eller två olika kretsar, vilket också skulle vara bra.

    
uppsättning larry pinsky 26.02.2017 18:59

3 svar

1

Det korta svaret är ja du kan köra 2 kretsar i 1 kanal. Det finns några begränsningar beroende på storleken och typen av kabel eller kabel och ledningens storlek. Om du anger den nödvändiga ampaciteten för varje krets och ledningsstorlek / strömtrådstyp kan vi ge dig vad som skulle tillåtas med kod i de områden vi känner till (tillhandahåller ditt land / stat) kan vi få ganska specifika.

Added:

Se kommentaren nedan men du har mycket mer utrymme att lägga till kretsar med den tråd du nämnde. Du borde använda ledning som anges som THEN mest av den tråd jag köper idag är listad som THHN / THWN. THWN eller tråd upptagen för våt plats krävs när ledningen är ute eller våt. Illinois är på 2008 NEC. Trådstorleken, fyllningen och typen har inte förändrats i flera år. Anmärkningskälla för NEC I ILLINOIS är NEC i effekt 1-1-2017. Lycka till och vara säker. 2: a noten Jag var lat och använde tabellvärden för # 12 eftersom det fanns 2 storlekar. 1/2 "THHN / THWN maxledarna för # 12 är 9. Den maximala fyllningen om de var alla # 14 är 12, med 12 ledare avledningen skulle vara 50% så länge du stannar under 9 ledare är din trådstorlek och ampacity påverkas inte.

    
svaret ges 27.02.2017 04:27
1

Rörfyllning har 2 regler:

Fysiskt utrymme i ledningen

Om du google "kanalfyllningsbord" hittar du tabeller som visar hur många trådar som tillåts fysiskt passa. Detta har att göra med skador på ledningar, särskilt när det är hårt och du drar den sista ledningen. ThreePhaseEel och Ed Beal adressera detta.

Termiska gränser i ledningen

Det här är det som alla ignorerar . Det kommer att få dig i stort problem!

TLDR: I 12-14 AWG-kabel, 4 kretsar av vilken typ som helst i vilken kanal som helst. Detta förutsätter att du har Nordamerikas split-fas-tjänst eller inte mer än 2 faser av 3-fas.

Gory detaljer: Problemet är termiskt. Många ledningar i en ledning i närheten av max, kommer att göra så mycket värme i ett begränsat utrymme att trådarna smälter. Så om alltför många ledningar befinner sig i en ledning av vilken storlek som helst, måste du avvärdera eller minska strömmen i ledningarna för att hålla dem svala och i deras effektiva sortiment.

NEC har tabeller i 310.16 som listar de hårda absoluta maximala strömmen tillåtna för en ledning. NEC-tabell 310.15b2a säger att om du har 4-6 strömförande ledare i ledningen, härled ner till 80%, och om 7-9, gå till 70%. Om 10-20, gå till 50% (ouch).

Tabellen listar 30A för 12 AWG-kabel, och en 70% avledare sätter den vid 21 ampere. Som du vet, begränsar en annan regel 12 AWG till 20 ampere max. Så vi behöver inte bry sig om en 70% derate (7-9 ledare). Liknande matematik fungerar för 14 AWG. (om du arbetar 10 AWG eller upp, måste du ta ut den skarpa penna).

Så vad är en strömbärare ? Och varför multiplar av 3? En ledare är en tråd som normalt bär meningsfull ström, dvs gör värme. dvs. inte grunder. Låt oss kortfattat prata om split-fas (hot-neutral-hot): Neutral bär endast differentialström, t.ex. 19/1 / 20A. Tråduppvärmning är proportionell mot nuvarande kvadrat . Så 20-10-10 är bättre än 20-20-0 eller 20-0-20. Värsta fall, delfas räknas som 2 trådar. (Det gäller även 3-fas med neutral, vilket är varför multiplar av 3). Så ...

  • En enkel varm-neutral krets räknas som 2 ledare: 20A på het och 20A på neutralen.
  • En varmvattenkrets 240V räknas som 2 ledare: 20A på L1 och 20A på L2.
  • En 120/240 hot-neutral-hot räknas som 2 ledare, som diskuteras.
  • En MWBC räknas som 2 ledare av samma anledning.
  • En delpanelmatning räknas som 2 ledare av samma anledning.

Varje krets du kan ha i en 120/240 delfaspanel räknas som 2 ledare. Period .

Det betyder högst 4 kretsar per kanal.

Kör inte en stor fettledning från din panel till mitten av ditt hus och fyll den med 20 kretsar! Använd istället flera mindre ledningar - 3/4 "röret räcker - i rätt avstånd så att de kan svalna.

    
svaret ges 12.03.2017 23:20
0

Du har massor av utrymme

Dina två 12AWG och två 14 AWG THHNs tar upp ~ 30mm ^ 2 fyllning. Med hjälp av 40% -regeln (dvs. mer än två ledare i ledningskolonnen) i ledningsfyllningsborden för EMT får du 70mm ^ 2 i ett ½ "EMT. Det betyder att du kan lägga till ytterligare två helt oberoende grenkretsar (eller en MWBC) med 12AWG, eller till och med 3 oberoende grenkretsar (eller två MWBC) med 14AWG och fortfarande inte ute i rymden.

    
svaret ges 28.02.2017 01:29