Varför reser min GFCI-kärl när jag ansluter lastkablarna?

3

Jag försökte installera ett GFCI-uttag och när jag installerar det med fem tråds setup med linjen ovanpå och laddas på botten, går utloppet kontinuerligt. Jag försäkrade vilken tråd som var hotlinjen och bekräftade den genom att leda GFCI-enheten med endast ledningstrådarna i en tre-tråds setup. Jag kopplade laddningskablarna igen och slog igen? Jag försökte ens en andra GFCI!

Idéer? Utloppet fungerar bra när ett standarduttag finns, så det måste vara något enkelt.

    
uppsättning StingeyB 26.02.2013 07:19

2 svar

7

Det låter som om du har ett jordfel på en av strömmen eller enheterna. Kontrollera lastenheterna för korrekt kabeldragning mm. Koppla upp kretsen utan GFCI och använd en plugg i tester för att avgöra om några enheter har vridit varma, öppna neutrala etc. Kontrollera också om det finns några belastningar på lasten Sidokretsar, motorer kan orsaka störning.

    
svaret ges 26.02.2013 09:30
3

Förutom Shirlock Homes utmärkt svar, bör du också kontrollera nedströmmen av kretsbelastningen om det finns några GFCI-uttag före detta. Jag har ett GFCI-uttag på laddningen av ett annat GFCI-uttag då de kan orsaka varandra att resa. Om så är fallet kan du helt enkelt byta ut det nedströms GFCI-uttaget med ett standarduttag, eftersom det redan är skyddat av GFCI.

Återigen saker att kontrollera:

  • Kort eller jordfel nedför kretsen

  • Omvänd polaritet på behållare nedströms

  • GFCI-utgångar ner i kretsen.

  • svaret ges 26.02.2013 13:33