Vad kunde jag ha gjort fel när jag bytte till LED-lampor i min försänkta belysning?

3

Jag har sex infällda ljus i köket. Jag köpte sex nya LED-lampor för att ersätta de gamla glödlamporna. Jag var tvungen att sänka uttaget en tum eller två längs spåret i försänkningsarmaturen för att få glödlamporna att passa.

De två första ersättningarna fungerade bra. När jag slog på strömbrytaren efter att ha bytt i den tredje, blåste strömbrytaren. Jag slog brytaren på igen och det slog omedelbart igen. Jag tog bort glödlampan och slog på brytaren igen. Sedan slog jag om strömbrytaren och ingen av taklamporna tänd. Jag har nu cyklat flera gånger genom brytaren och byter, och det fungerar definitivt inte.

Jag har tagit bort metallplåtssaken från den infällda belysningsarmaturen, så nu har jag ljussocket själv som hänger lös av sina ledningar. Alla ledningar ser fortfarande fast anslutna.

Jag är ganska säker på att elet fortfarande kommer till kretsen, eftersom strömbrytaren själv har ett mycket svagt ljus bakom det som slår på när strömbrytaren är avstängd och när brytaren är påslagen men strömbrytaren är avstängd, det ljuset lyser fortfarande (det stängs av när brytaren kastas).

Jag skulle hellre inte ha en enkel glödlampa omkopplare sluta med en $ 200 elektriker besök. Vad kunde ha gått fel?

TILLGÅENDE INFO 1: Jag är ganska säker på att dimmerbrytaren har misslyckats, men också att det inte är det enda problemet. Med strömbrytaren ansluten (på eller av) kan brytaren slås på och av utan problem. Jag förbi omkopplaren helt genom att bara ansluta förbi den (så strömmen strömmar alltid över strömbrytaren) och nu slår brytaren omedelbart om jag försöker slå på den. (Observera att första gången jag försökte slå brytaren på med strömbrytaren fortfarande i väggen, plockade brytaren men det gör det inte. Jag tror att jag stekte omkopplaren genom att försöka slå på brytaren några gånger medan det var fortfarande ansluten och kortsluten.)

Så omkopplaren verkar död, men ens omger den helt, är det fortfarande en kort. På så sätt skadade jag kanske själva socket? Jag lånade en multimeter från en vän. När brytaren stängdes av bytte jag multimetern för att mäta motståndet och rörde ledningarna till ingångs- och utgångskontakterna på baksidan av uttaget (ingen glödlampa i den). Motståndet var inte noll, men det sjönk från oändligheten till några dussin motståndssaker. Så kanske är kontakten skadad också?

    
uppsättning Ben Dilts 07.12.2012 06:11

5 svar

2

Det visar sig att det var en termometer i burkarna som stänger av strömmen om ljuset överhettas. Termometern var fysiskt skadad när jag störde där uppe. Vi bytte ut den drabbade burken och utblåsningsväxeln, och allt är bra.

    
svaret ges 23.10.2013 21:00
5

Svaret är inte ett snitt och torrt i ditt fall. Felsökningen är en process. Du behöver förståelse för en multipel ljus parallell krets. Du behöver också en spänningstester för närhetstyp och eventuellt en VOM.

Förutsatt att spänningsmatning börjar vid strömbrytaren (inte alltid fallet men normalt) måste du kontrollera inmatningsspänningen vid strömbrytarens linjesida med strömbrytaren i avstängning. Om du har spänning där, sätt på strömbrytaren och kontrollera spänningen på strömbrytarens lastsida. Vid denna tidpunkt är en VOM praktisk för att testa spänningen över heta och neutrala och / eller marken. Om det ser bra ut, gå vidare till närmaste ljusarmatur och testa med hjälp av strömbrytaren den centrala fliken i varje armatur med tändningsenheten. I ditt fall skulle jag tro att du kanske inte ser någon spänning baserat på din fråga. Det kan innebära att du har en öppen neutral, en öppen het eller en värre, kortsluten varm till neutral / jord.

Eftersom det finns flera möjliga orsaker till ditt tillstånd, skulle det ta en hel del handledning för att förklara varje scenario. Om du antar att du inte ser spänning på fixturerna, kommer den grundläggande tekniken för felsökning att börja vid den senast kända verifierade spänningen, följ sedan ledningarna och kontrollera alla anslutningar i kryssrutorna. Kontrollera visuellt lampans uttag för brutna eller kortslutna metallflikar. Detta bör ske med strömmen i början, letar efter uppenbara lös eller bortkopplade ledningar, sedan med strömmen på med din spänningstester. Eftersom detta tillstånd inträffade efter att du justerade höjden på uttagen i armaturen, misstänker jag att spänningen på vissa trådar kan ha dragit en ledning ur en sockel eller ur en hopkoppling i j-boxen. Tyvärr har de flesta burkar / kruklampor en inbyggd j-box monterad på toppen av armaturen. Detta kräver att man släpper fixturen ner under taket för att komma åt j-boxen eller få tillgång från ovan. (vind).

I grund och botten följer du kretsen som letar efter en öppen eller kort, precis som att följa en slang, letar efter vattenläckage eller stopp.

Det här är inte ett jobbigt jobb, men extrem försiktighet måste vidtas vid testning av energikretsar. Om du inte har bra elektriska färdigheter, rätt provutrustning eller en logisk förståelse för omkopplade parallella kretsar, så är det här jobbet bättre överlåtet till ett proffs.

Kanske kan en av mina kompisar här på SE lägga till en bra grafik som visar denna typ av krets och testpunkterna. En enkel linje ritning som visar växeln och korsningspunkter skulle vara en bra redigering.

    
svaret ges 07.12.2012 11:28
1

@shirlock homes svar är bra men jag ville ha en ytterligare möjlighet.

Det låter som scenariot är detta:

  • Med 3: e LED installerad slog brytaren på brytaren.
  • Med den avlägsnas, blåser det inte brytaren, men det finns ingen ström till de andra lamporna.
  • Innan du sätter in den 3: e var allt bra med 1 & 2

Det verkar som möjligt att lampan # 3 var felaktig, vilket orsakade den korta. (Det är sällsynt, men jag har satt i skruvlampor en eller två gånger, som hade spetsen och skruven ansluten på basen på grund av ett tillverkningsfel).

Du sa att din strömbrytare har ett ljus - det här får mig att tro att det är en dimmer. Även om det inte är, kan en överbelastning skada ljusskiftet. Dimmrar speciellt. Eftersom det tar lite tid för överbelastningsskyddet att göra det är det, är det en mycket stor ström som strömmar genom kretsen när jordfel uppstår. Hushållsledningarna kan hantera denna värme i en delad sekund - men de interna kontakterna i en strömbrytare kan ofta inte. De kan smälta, eller bara bryta. Det är helt trovärdigt att lampan på din strömbrytare fortfarande lyser, men omkopplaren själv fungerar inte.

Jag skulle byta ut strömbrytaren och prova en annan glödlampa. Du bör också hämta en enkel nuvarande tester så här:

Det här låter dig enkelt testa om växlaringången & utmatning och armaturer är heta innan du gör någonting.

    
svaret ges 07.12.2012 18:37
1

Vilken spänning fungerar lamporna på?

Här (i Storbritannien) är det vanligt att ha försänkta lampor vid 12V och 240V.

Om kretsen kör vid 12V är det vanligt att transformatorn kräver en minsta ström. Denna ström kommer att dras av en enda 50W halogenlampa men inte av tre 6W LED-lampor - vilket ger det symptom du beskriver.

Om så är fallet är den optimala lösningen att ersätta transformatorn för en LED-drivrutin som är avsedd för jobbet.

    
svaret ges 23.10.2013 13:47
1

Det finns en stor ledtråd här. Du sa att du testade lamporna efter att ha ersatt varje och det misslyckades när du bytte den tredje glödlampan.

Mest sannolikt när du flyttade sockelhållaren nedre inuti burken drog du ner på ledningarna som leder in i kopplingsboxen som är ansluten till burkhuset. (Varje hus kan ha en korsningslåda så att du kan koppla flera ljus tillsammans.) Det var troligt att vem som helst som kopplade ledningarna inuti kryssrutan i den tredje burken gjorde ett dåligt jobb, och när du drog på trådarna en liten bit tog den bort trådmuttrar och exponerade en het och kontaktade det jordade burkhuset.

Det finns ett sätt att dra hela burkhöljet ut från taket, så att du kan komma åt kryssrutan utan att gå in på vinden eller öppna taket.

Kontrollera denna procedur baserat på behållarens modell online. Se till att brytaren är av, du vill inte göra det med strömmen på.

Byt dimmer, det blev sannolikt stekt när du kortade kretsen med en belastning på dimmeren. Se till att du får en C.L dimmer för LED-lampor. Om C.L-dimmaren producerade surrande eller flimmer, behöver du en DVELV-dimmer. De är dyrare men tillgängliga på Amazon för 55 $. Se till att dina ledade lampor är dimbara. Du vill noga ledda glödlampor som är 2700-3000K (varm färg).

    
svaret ges 25.02.2017 19:48