HVAC enheten kommer inte på

1

I morse märkte jag att mitt huvudgolv inte var kylande. Jag hittade kondenspumpen full (liten jätte modell VCMA-15ULS). Jag kopplade slangen från enheten till pumpen, dränerade den, dumpade pumpen och kopplade den igen.

Displayenheten aprilaire 8446 klickar när jag sänker temperaturen, men själva vitvaran (modell FA4CNF030, visar inte tillverkaren) slår aldrig på. Jag har försökt slå på / av kretsen på strömpanelen.

Jag försökte också byta ut pumpar med en annan och koppla från den brytare som finns i pannan på botten av enheten för kondensflöde. Varje gång jag slår på enheten och till och med slår återställning på aprilaire-styrenheten vid väggen.

Vad mer kan jag göra för att försöka få den här valpen att leva?

    
uppsättning drfence 06.05.2012 18:48

2 svar

2

Det första som ska kontrolleras är om luftbehandlaren kommer på när du slår på värmen. Om luftbehandlaren kommer att sparka på och cirkulera luft men inte när du ringer till AC än du kan ha lågt kylmedelstryck.

De flesta växelsystem har en brytare som förhindrar att växelströmmen körs med lågt tryck för att undvika skador på kompressorn. Om så är fallet rekommenderar jag att du ringer till en lokal AC-reparationstjänst för att få dem att ladda systemet.

    
svaret ges 11.05.2012 22:25
0

Din kondenspump kommer inte att skära ut din HVAC-enhet. Om det var ett pumpfel skulle du ha vatten över golvet. Det är allt som skulle hända. Din enhet som inte kommer på kan orsakas av många olika problem. Kontrollera strömmen är bra. Visste du om termostaten visade kylning? är temperaturen inställd så att termostaten kallar för kylning? Är strömbrytaren placerad på enheten i på (upp) läge? Något annat än det kommer att kräva en professionell mekaniker att komma ut och diagnostisera.

    
svaret ges 18.10.2015 16:28