Jag har just flyttat in i ett hus och försöker lista ut alla växlarna. Jag har nu bestämt att det finns två strömbrytare i motsatta ändar av en hall som slår på / av hallljusen, så jag antar att det är en 3-vägsbrytare. Men de fungerar inte som förväntat. Vilken ljusströmbrytare jag använder för att stänga av är only som jag kan använda för att släcka ljuset. När lampan lyser kan antingen strömbrytaren användas för att stänga av den. Är det något enkelt att fixa? Kommer det att kosta mycket pengar?

    
uppsättning helen 18.09.2012 23:34

2 svar

5

Ta en titt inuti

Om du tittar på en bild av hur växlarna fungerar internt, gör det det lite lättare att förstå vad som händer.

Detta blogginlägg innehåller bilder av de olika tillstånden för olika typer av växelkombinationer, vilket kan hjälpa dig att förstå vad som händer i kretsen.

Sanningen bakom logiken

En korrekt fungerande uppsättning 3-vägs switchar ska fungera som en XNOR-grind (eller XOR-porten beroende på hur det är anslutet).

XNOR

Om båda omkopplarna är i läge 1 eller 0 är lampan tänd. Om omkopplarna befinner sig i motsatta positioner är kretsen öppen och lampan är av.

XOR

Om båda omkopplarna är i läge 1 eller 0 är lampan avstängd. Om omkopplarna befinner sig i motsatta positioner är kretsen stängd och lampan lyser.

Det första steget i felsökning av flervägsomkopplare är att ställa in en sanningstabell . Med 3-vägs switchar borde se något som en av dessa.

Det bästa sättet att göra detta är att ange en switch som A och en som B , säg up är 1 och down är 0 . Följ sedan inmatningsvärdena i tabellen och logga utmatningen. För utgången betyder 1 att lampan är på och 0 betyder att lampan är avstängd.

  • Börja med båda omkopplarna i positionen down och logga in resultatet.
  • Flytta omkopplaren B till positionen up . Logga in resultatet.
  • Flytta omkopplaren B tillbaka till positionen down och vänd omkopplaren A till positionen up . Logga in resultatet.
  • Vänd omkopplaren B tillbaka till positionen up och logga in resultatet.

Nu när vi tydligt kan se vad som händer med omkopplarna, kan vi börja diagnostisera problemet.

Vad är alla dessa skruvar?

När du installerar 3-vägs switchar märker du att det finns 4 skruvplintar.

  • svart (Common)
  • Mässing (medlems)
  • Mässing (medlems)
  • Green (Ground)
  • Ground

    Den lediga (jordade) ledningen i kretsen ska fästas på den gröna (jordade) skruven.

    Resenärer

    Resande är sammankopplade mellan de två omkopplarna, så det spelar ingen roll om vilken resenär som är ansluten till vilken mässingsskruv. Även om det är vanligt att vara konsekvent, så om den röda ledningen är ansluten till vänster skruv vid omkopplare 1, ska den också anslutas till vänster skruv vid brytare 2.

    Vanliga

    Slutligen används den vanliga skruven för att ansluta antingen till inkommande ström eller fixtur, beroende på vilken strömbrytare du arbetar med. Till exempel. Ström (från brytaren) kan komma in i omkopplare 1, så vi kopplar den svarta (heta) ledningen från den inkommande kabeln till den vanliga skruven på omkopplare 1. I det här fallet kommer den vanliga skruven på omkopplare 2 att ansluta till den omkopplade tråd till fixturen.

    Neutrals och grunder

    Alla neutraler borde vara bundna och alla grunder ska vara kopplade till alla andra grunder.

    Om du inte är bekväm att arbeta med el, tveka aldrig att kontakta en elektriker.

        
    svaret ges 19.09.2012 13:26
    0

    med 3-vägs har du 2 växlade linjer som går mellan växlarna (med exakt en som är varm hela tiden)

    Det verkar som om växlarna bara är enpoliga i serie (båda måste vara på innan lampan tänds).

    chansen är att en av dessa linjer är bortkopplad / har avskiljts

    Det kan också vara att du helt enkelt inte har 3-vägsbrytare installerade eller den andra omkopplade linjen inte finns där (som du måste köra längs sidan den andra omkopplade linjen)

        
    svaret ges 19.09.2012 10:17