Är min NEMA 14-30R till NEMA L6-30R adapter säker?

1

På vår studio har vi ett NEMA 14-30R uttag som används för vår ugn. När vi inte använder, vill vi använda en annan utrustning som har en L6-30P-kontakt. Jag tror att utrustningen är klassad på 8AMP 240V.

Jag byggde en adapter som har en 14-30P i ena änden och en L6-30R på den andra, capping neutralen inuti L6-30R. På så sätt kan vi byta från en utrustning till den andra utan att köra en ny linje, vilket garanterar att användningen av kretsen ömsesidigt utesluts.

Är denna konfiguration säker? Skulle jag vara bättre att dra av den neutrala stiftet från 14-30P? Just nu vill jag bara se till att ingen kommer att skada sig förrän vi kan hitta en lämplig lösning, även om det är inte ett alternativ att köra en ny krets, kanske en delbrytare mellan två uttag?

    
uppsättning Steven 07.09.2016 07:24

1 svar

3

Din adapter är förmodligen säker. Dock skulle jag ha använt en 3 ledarkabel istället för en 4 ledarkabel; På så sätt finns det ingen neutral till mössa.

Ett annat alternativ skulle vara att skära pluggen från slutet av det andra utrustningsstycket och ledningen på 14-30P.

Ett tredje alternativ skulle vara att ansluta en 14-30 behållare bredvid den befintliga L6-30-behållaren, med samma krets. Så länge du bara använder ugnen eller den andra utrustningen och inte båda samtidigt, så är det bra. Om du verkligen ville hindra båda från att fungera samtidigt, kan du få en överföringsbrytare, men det är förmodligen överkill.

    
svaret ges 07.09.2016 15:12