Varför två breakers (en för linjen, en för neutralen) på en enfas linje?

0

Jag undrar varför i mitt hus jag har ett knyckligt par brytare (en brytare för den heta linjen, den andra för neutralen) för en geyser, medan min andra geyser bara har sin heta linje med en brytare på den, medan dess neutrala är helt enkelt ansluten till terminalremsan med alla neutrala ämnen.

Jag behöver inte ladda upp en bild: de två brytarna är verkligen bredvid varandra och knyts samman (säljs som en enda tvåpolig brytarenhet), så att manöverhandtaget är vanligt för båda. Om bara en resa, är den andra tvungen att göra det också.

Så vad behöver man ha en brytare på neutralen? Finns det situationer där överbelastningen kommer att märkas endast på neutral och inte på live eller är det helt enkelt ett knep för att tillgodose möjliga ledningsfel nerför linjen, det vill säga att någon byter fel och live och neutral? Min inställning är en enfas 240V-ledning i hemmet, 15 amps-brytare (var ok för geysern ensam, men jag lade till en tvättmaskin och det går nu när du använder tvättmaskinens värmeelement. Så att jag överväger att byta den till en 20amps eller 25 ampere).

EDIT: Jag är i Sydafrika, och här är en bild (den tvåpoliga brytaren vi pratar om är sist till vänster)

    
uppsättning jaybee 07.07.2014 21:21

3 svar

5

Vad du har är en 240V-brytare och krets. Den vita är INTE en neutral, men används som en annan het ... som är helt bra och laglig. Nyare koder kräver att en sådan vit markeras som en het.

Byt INTE någon brytare med en som är större. 99,9% av tiden då ledningen är lämplig för brytaren som matar den. Installera en större brytare kan skapa brandrisk.

    
svaret ges 07.07.2014 21:39
1

Jag där,

Så äntligen bytte jag den gamla tvåpoliga 15A-brytaren med en ny 20A-brytare. Den gamla bryter också den neutrala linjen (svarta kabeln här i Sydafrika) utan någon riktigt giltig anledning (om någon inte ger oss en här?). Så bryter min nya enpoliga 20A brytare livelinjen.

Jag kollade på att kabeln verkligen får enbart min 3kW vattenvärmare och tvättmaskinen jag lagt till relativt nyligen (säger att tvättmaskinens maximala effekt är 2250W, så 10A). Och viktigast av allt, jag kollade på att kablarna som gick till badrummet från den elektriska panelen är ok att bära en last på 20A: det här är två styva kopparkablar med 1,8 mm diameter, så en sektion på 2,5 cm.

Tack,    JB

    
svaret ges 11.07.2014 15:13
0

Jag har ingen aning om du fortfarande uppmärksammar den här tråden, men de som har lämnat "svar" saknade något, så jag ska skicka nu.

Vissa 240V-länder använder i det inkommande nätet en "RCD" - "restströmsdetektor", vilket är samma sak som oss USA-folk skulle kalla ett GFCI. Huvudet ner till ditt lokala Home Depot och hämta en enpolig GFCI-brytare och du kommer att se att den har anslutningar för neutralen för att passera det också.

OP här kan mycket väl ha en kombinerad huvud + rcd där, vilket förklarar behovet av att neutrala passerar genom den.

... ett 240V land har inte två 120V linjer,

    
svaret ges 21.09.2017 05:12