Can Jag använder säkert en förlängningskabel # 12 på en 15A krets tillfälligt under längre perioder?

0

Är det okej att använda en utomhus 25 fot 12 gauge förlängningssladd för ett uttag till apparaten (tillfälligt) för att säkerställa att det inte blir någon överhettning av några ledningar, som kommer att köras på en 15 Amp Circuit (som förmodligen har 14 gauge tråd inuti utloppet inuti väggarna)?

Med andra ord, skulle detta vara farligt, eftersom strömbrytaren kanske inte upptäcker överhettning (om någon) under en längre period av kontinuerlig användning?

Som jag nämnde, att vägguttaget leder till en 15 amp krets, används alla mina 20 och 30 amp-kretsar till max).

Jag har använt flera 6ft 14/3 gauge förlängningar listade för 15A med max 1875 watt, det här är dåligt, i varje ände värmer de upp och är mycket farligt på grund av motståndet. Jag tänkte en tyngre tråd - direkt från vägguttaget till apparaten kanske bättre (för nu). Tack på förhand

    
uppsättning David 04.08.2017 11:52

3 svar

2

Trådlängden (12 AWG i motsats till 14 AWG) ledningen i förlängningssladden minskar sladdets motstånd. För en given belastning blir det mindre värme i ledningen. Men du bör överväga att använda så kort ledning som möjligt. Använd inte en 25 fot sladd om en 10 fot en skulle fungera istället. Halva ledningslängden halva motståndet.

Var medveten om att om en sådan förlängningssladd värms upp för mycket, är det troligt att du lägger för mycket belastning på kretsen och även ledningarna i väggen kommer att bli föremål för uppvärmning. Över värme elektriska kretsar är farliga och kan leda till bränder.

    
svaret ges 04.08.2017 12:01
0

Läser jag denna fråga korrekt? Från vad jag ser i din fråga. Du ansluter en förlängningskabel # 12 till en 15A-krets som matar en behållare. Om så är fallet är överhettningen i den interna ledningen från din behållare till din brytare och ingen överdimensionering av en förlängningssladd kommer att förhindra den.

Exempel: Du har ett 1/2 "vattenrör med x mängd tryck och det ger en mängd GPM. Att lägga ett 3/4" rör i slutet av det kommer inte att ändra GPM.

När en elektriker tittar på att tillhandahålla en krets för en apparat måste han ha märkskyltar i HP eller VA eller Watt och längden på kretsen för att bestämma rätt överströmskydd och rätt trådstorlek. Inte mycket annat betyder något annat än det.

FYI en brytare är också en överströmsenhet som inte är en värmesensor. Det är faktiskt det motsatta av överhettning, mer strömflöde gör att brytaren ska resa. Överhettning är ett tecken på ökat motstånd och begränsar strömflödet. Så om inte brytaren håller skada genom överhettning, kommer den inte att resa.

    
svaret ges 04.08.2017 14:46
0

Det är helt OK att använda en 25 ft 12 ga förlängningssladd på en 15 A krets. Om 25 fot är längre än behövs behöver du inte gå till besväret och kostnaden för att köpa en kortare. En 12 ga ledning är en mycket tung ledning.

Naturligtvis, om den här sladden går över där människor går, kan det här utgöra en risk för att någon går över sladden. Du kanske vill få en av de här gummitäcken för att minska risken för snubbla och skydda sladden.

Det är normalt att en ledning till en högströmsenhet är varm för beröring och detta är inte farligt eller särskilt slöseri med elkraft. Jag har en 120 V 1500 W elvärmare ("Sunbeam" tillverkad i Kina) och dess ledning blir ganska varm vid beröring när värmaren är hög.

    
svaret ges 04.08.2017 15:59