Varför är den neutrala fliken bruten med endast en neutral ledning?

3

Jag byter ut 15 amp-uttag i mitt hem och jag kom över ett uttag som hade förvirrat mig.

Behållaren har två heta ledningar (en svart tråd och röd tråd) med den heta fliken bruten. Behållaren har en neutral tråd med den neutrala fliken bruten.

Vad jag är oroad över är att den neutrala fliken är bruten och det finns bara en neutral ledning. Vilket scenario skulle kräva den kabeldragningskonfigurationen?

    
uppsättning Justin Helgerson 14.11.2016 16:34

2 svar

6

Låt mig gissa, rummet med det uttaget, troligen ett sovrum, har ingen taklampa. Det eller ett takljus tillsattes senare. Och en av dessa försäljningsställen har aldrig fungerat.

Den inställning du beskrivit är typisk för sovrum i många hem där den primära ljuskällan är en plugglampa. Eftersom lampan bara behöver ett uttag, kan det andra uttaget alltid vara varmt hela tiden istället för att bytas. Så driver elinstallatören en ledarkabel från ljusströmbrytaren: Vit är neutralt, svart är konstant varmt och rött är lampans uttag. På så vis kan du ansluta en väckarklocka eller telefonladdare och inte låta den styras av strömbrytaren.

Min gissning är att elektrikeren var oerfaren och bröt av båda flikarna utan att inse att de bara behövde bryta av den heta fliken. Förmodligen en ny kille uppgift att göra det grunt arbete med att koppla behållarna och armaturerna. Ingen har någonsin stört att kontrollera båda socklarna och resten är historia.

    
svaret ges 14.11.2016 19:24
0

Ett scenario är att den här duplexbehållaren ursprungligen delades med kabelnätet nästan korrekt med neutralfliken intakt och fliken på den heta sidan avlägsnades. Ursprungligen gick de två hoten till två separata enpoliga brytare på olika ben så att strömmen i neutralen var skillnaden i strömmarna i hoten. Senare flyttades åtminstone en av brytare och brytarna kopplades sedan till samma ben. Nuvarande i neutralen var nu summan av strömmarna i de två hotsna. Detta orsakade problem och någon tog bort fliken på neutralen för att stoppa överbelastningen av neutralen, även om den inaktiverade en av behållarna.

Enligt denna artikel * i en bostad borde en enda tvåpolig brytare ha använts i stället för två enpoliga brytare. Detta för att förhindra det ovan beskrivna tillståndet och för att förhindra att någon kan stänga av endast en het i lådan.

* Duplexbehållare och brytning -off Flikar

    