Vad skulle orsaka en toaletttank till intermittent läcka in i skålen endast när halvfull eller mer, även efter en spolventilersättning?

0

Tja, jag är på min wits ände. Toaletten har funnits i flera veckor och jag har ännu inte tagit den.

Jag ersatte först flappen, det läckte fortfarande. Sedan ersatte jag spolaggregatet, det läcker fortfarande.

Nu experimenterade jag lite, och jag fyllde tanken halvvägs innan jag stängde av vattnet. Det stannade stadigt i 2 dagar. Men när det blir tillåtet att fylla ordentligt tömmer tanken helt under 6 timmar.

Kan det vara möjligt att tanken själv är på något sätt att skylla? Kan det vara så att jag inte dra åt tanken tillräckligt?

    
uppsättning kavisiegel 27.02.2015 21:02

2 svar

1

Problemet var verkligen en sifon, och det var faktiskt en mycket dum sak.

Vid avlägsnande av fyllningsröret märkte jag vattennivån på att det fanns på samma nivå som vattennivån i tanken. Men håll dig en sekund, varför skulle man se en vattennivå på fyllröret?

Det visar sig att vid något tillfälle, klämman som går ovanpå överflödesröret som ska hålla fyllningsröret förlorades. Röret under de senaste åren var bara gjutet i överloppsröret något. Det måste ha varit en störning i kraften eller röret på något sätt pressade sig ner efter alla dessa år, men när röret var under vattennivån sipprade det verkligen vatten från tanken genom påfyllningsventilen och in i skålen.

Jag tycker att detta borde ha varit det enklaste att fånga, men för framtida referens är lösningen att använda fyllröret.

    
svaret ges 07.04.2015 03:40
1

Allt jag kan tänka på är att du utvecklar en sifon mellan tanken och skålen. Hur hög blir vattnet till toppen av överflödet? Överflödesröret är det som sitter fast i tanken.

Jag skulle försöka ställa floatnivån (vilken typ av flottör den har), så att vattnet i tanken är en tum under toppen av överflödesröret och se vad som händer.

    
svaret ges 28.02.2015 00:40