Jag är i krångeln att lära mig nog att göra en DIY-installation av en liten värmepumpenhet.
Installationsmanualen kräver (och antyder att NEC kräver) en "smältkoppling" inline med strömmen från panelen till huvudenheten.
Jag har två punkter av förvirring om detta. Om min HVAC-enhet ligger precis bredvid huvudbrytaren (som 3 meter bort), vad är meningen med detta (i åtanke) "extra" urkopplingsbox?
Medan vi är på det, är det 2015 ... gör någonting i bostadsledningar fortfarande en verklig "säkring"? Varför skulle det vara en säkring snarare än en breaker?
Kopplingar är nödvändiga när utrustningen är för långt ifrån eller inte i sikte på brytaren (eller avgreningsbrytaren) (vanligtvis kallad "Serviceman-kopplingar" eller "Serviceman-switchar"). Detta krävs så att du, när du arbetar på utrustningen, är mindre sannolikt att någon kommer att oavsiktligt aktivera utrustningen (vänd brytaren på).
National Electrical Code 2014
Chapter 4 Equipment for General Use
Article 440 Air-conditioning and Refrigerating Equipment
440.14 Location. Disconnecting means shall be located within sight from and readily accessible from the air-conditioning or refrigerating equipment. The disconnecting means shall be permitted to be installed on or within the air-conditioning or refrigerating equipment.
The disconnecting means shall not be located on panels that are designed to allow access to the air-conditioning or refrigeration equipment or to obscure the equipment nameplate(s).
Säkringar används för överbelastningsskydd, främst för motorer. Säkringen är vanligen dimensionerad mot motorbelastningen som den skyddar, och kan eller inte vara av annan storlek än strömbrytaren. Om en motor inte kan rotera, kommer den snabbt att överbelastas, överhettas och brännas upp. En säkring används för att förhindra det.
Mer information om hur du skyddar utrustningen och begränsar skyddet. Se resten av artikel 440. Som Mjohns svar påpekar, reglerar tillverkarens dokumentation, så se till att du läser och förstår det.
Detta är det enklaste svaret baserat på NEC. NEC beskriver också när och varifrån en koppling behövs, men jag tror att det här är den övergripande regeln i ditt fall.
110.3 Examination, Identification, Installation, and Use of Equipment.
(B) Installation and Use. Listed or labeled equipment shall be installed and used in accordance with any instructions included in the listing or labeling.
När det gäller säkring mot brytare var enheten troligen UL-testad med en säkring, så därför fick den UL-listan för användning med en säkring. Du kan kontrollera enhetens typskylt för att vara säker - du kanske lyckas och ser något som "Max säkring eller HACR-brytare" istället för bara "Max säkring".
Läs andra frågor om taggar hvac electrical Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna