Jag är ingen expert på elektriska saker som jag aldrig gjort det förut. Vi flyttade nyligen till ett nytt hus och jag gillar inte riktigt de gamla switcharnas utseende. Jag tittade runt dem och jag märkte att ljusströmställarna inte har en jordningstråd ansluten till strömställaren själv. MEN det finns en tråd (verkar vara jordning) som är fäst vid metalllåda själv nära baksidan.
Är det säkert att bara byta omkopplaren och lämna jordskruven tom i detta fall?
Slumpmässig information, socklarna verkar vara jordade ordentligt med en tråd. Det är bara de växlar som inte är.
Du kan antingen använda en självjordbrytare eller använda den andra jordningsskruven för att fästa en pigtail ut till den nya omkopplaren.
För att skapa pigtail:
Om den strömbrytare du använder är "självjording" (det kommer normalt att säga någonstans), och sedan skruva den in i metalllåda är allt du behöver göra. Några självkontaktbrytare och utlopp kan identifieras med ett litet metallklämma på skruvarna som används för att fästa det i lådan (guldklämman i bilden), men läs låsen för att vara säker.
Läs andra frågor om taggar switch grounding Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna