2407.6.2 kräver att öppningen har ett minimalt ledigt område på 1 in 2 per 3000 Btu / h av den totala inmatningen.
140,000 Btu/h / 3,000 Btu/h = 46.667 in.²
Det står också att öppningen inte kan vara mindre än summan av områdena för alla ventiler i utrymmet. "
Till exempel, om du hade en vattenvärmare med en 3 "rund avgasledning och en ugn med en 5" rund avgasledning. Öppningen måste vara minst 26 704 in.².
A = πr²
A = π * 1.5²
A = π * 2.25
A = 7.069 in.²
A = π * 2.5²
A = π * 6.25
A = 19.635 in.²
Total Area = 7.069 in.² + 19.635 in.²
Total Area = 26.704 in.²
Section G2403 (202) General Definitions
Connector, Chimney or Vent. The pipe that connects an appliance to a chimney or vent.
Det står också att " minsta dimensionen av luftöppningar får inte vara mindre än 3 tum ". Så öppningen för din installation måste vara en av följande storlekar.
Rektangulär
- 3 "x 16"
- 4 "x 12"
- 5 "x 10"
- 6 "x 8"
Square
- 7 "x 7"
Runda
- 8"