Varför har flera av mina uttag inte ström när jag har bytt ut ett GFCI?

0

När du använder mikrovågsugnen och en elektrisk grill, förlorade jag all ström längs två väggar. Jag satte ett nytt GFCI-utlopp i, men det var inte problemet. Jag kontrollerade strömmen och det visar verklig låg spänning och det lilla ljuset på GFCI är på men normala apparater fungerar inte. Jag tog och testade ett annat uttag och när jag rörde testeren på ledningarna skulle ljuset på GFCI gå av och på när jag rör på ledningarna. Jag stänger av brytaren och sätter tester på svängbrytaren och verkar ha mycket ström ute. Bara borttappad nu

    
uppsättning Rob 13.06.2016 00:49

2 svar

1

Hur kan man säga att den är lågspänning? Vilka är dina referenspunkter för mätning av spänning: varm till jord eller varm till neutral? Om det är varmt till neutralt, då kan lågspänningsskillnaden indikera att heta och neutrala båda har hög spänning på dem (t ex 119,8V mellan het och jord och 119,2V mellan neutralt och jordat vilket skulle visa en lågspänningsskillnad mellan hett och neutralt av endast 0,6V). Om neutralen har högspänning, skulle detta troligtvis indikera en öppen neutral (dvs en koppling någonstans på kretsens neutrala ben).

Om alla andra uttag på kretsen fungerar normalt, skulle jag kolla dem som är närmaste för en lös vit (neutral) ledning som de sannolikt är kedjeledda för att mata utloppet som du för närvarande har problem med. I så fall skulle jag gissa att det förmodligen berodde på att plugga / koppla loss någonting på dessa uttag som slängde en gammal "stick-in-back" receptacle-anslutning. Med det sagt, utan att se ditt hem kopplingsschema, kan det eventuellt vara överallt på kretsen, så mitt förslag kan bara vara en utgångspunkt för att hitta den öppna neutralen.

    
svaret ges 13.06.2016 01:39
0

Det här är inte så svårt som många låter det låta. Med flera uttag ut med en belastning är det troligtvis ett fel på 1 anslutning på grund av en daisy chained krets. Det första uttaget utan ström eller den sista med ström är de 2 ställena för att kontrollera om strömbrytaren är bra. Problemet kan vara på den svarta hettråden eller den vita neutralen. ta reda på platsen för den första icke-arbetsbrytaren stäng av strömmen och dra ut den från lådan du letar efter bakre stickade anslutningar som är lösa (ledningar skjuts in i baksidan av uttaget) vanligaste orsaken. En trasig tråd är också en möjlighet eller en som har dragit loss från en trådmutter. Om alla anslutningar är fasta, gå till det första arbetsuttaget och gör samma kontroll. Jag har föreslagit det här för att folk som drog uttagen och nu fungerar allt eftersom tråden i bakstycket gjorde en anslutning (det här uttaget behöver bytas ut) Jag använder bara bak- och sidouttag som har en klämma och tänker tillbaka stickar bör vara förbjudna Det här är det elektriska fel jag har hittat under många år. En ledning som nickades vid installationen kan bryta vid nick men det är sällsynt jämfört med misslyckandet av bakstycken. Försök att du kan spara dig själv för att gå ut på en trevlig middag och nu vet du hur man gör det om andra försäljningsställen misslyckas i framtiden.

    
svaret ges 18.01.2017 15:15